请教综合布线点数与机柜数量问题...

[复制链接]
就干智能小区 发布于: 2007-6-19 08:02 824 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>各位达人好!</p><p>请教一下,120个6类数据点和180个超5类普通语音点,一个42u标准机柜能不能放下???综合布线厂家说总数不能超过200!!!(德特威勒综合布线厂家是德特威勒)</p><p>谢谢</p>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
潜水的鱼 发表于 2007-6-19 09:02:00
就这几个点还需要42U的机柜啊,33U就足够了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xuriwr 发表于 2007-6-19 09:08:00
<p>这个主要看你都放些什么东西。如果只放配线架肯定够了。要是再加上理线器,交换机什么的就不好说了。</p><p>可以根据你要放的东西计算一下。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
吴元军 发表于 2007-6-19 09:23:00
厂家说的是考虑除了布线产品外,还有另外的交换机什么的, 我们做方案也是这样做的,做多少有可能有些设备没地方放。我们也是厂家,可以交流一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
luxinyong20 发表于 2007-6-19 11:17:00
<p><a href="http://publish.it168.com/cword/2428.shtml">http://publish.it168.com/cword/2428.shtml</a>转帖</p><p></p><p>标准机柜的结构比较简单,主要包括基本框架、内部支撑系统、布线系统、通风系统。标准机柜根据组装形式和材料选用的不同,可以分成很多性能和价格档次。19寸标准机柜外型有宽度、高度、深度三个常规指标。虽然对于19寸面板设备安装宽度为465.1mm,但机柜的物理宽度常见的产品为600mm和800mm两种。高度一般从0.7M-2.4M,根据柜内设备的多少和统一格调而定,通常厂商可以定制特殊的高度,常见的成品19寸机柜高度为1.6M和2M。机柜的深度一般从400mm-800mm,根据柜内设备的尺寸而定,通常厂商也可以定制特殊深度的产品,常见的成品19寸机柜深度为500mm、600mm、800mm。19寸标准机柜内设备安装所占高度用一个特殊单位"U"表示,1U=44.45mm。使用19寸标准机柜的设备面板一般都是按nU的规格制造。对于一些非标准设备,大多可以通过附加适配档板装入19寸机箱并固定。</p><p><span id="MSG4500007" style="FONT-SIZE: 14px;">1U之间有3孔,中孔为中心,两边安装柱之间距离为465<font style="FONT-SIZE: 0px; COLOR: #ffffff;">b<font color="#000000">mm</font></font></span></p><p>看一下你所用设备的尺寸及数量,算一下就可以了..</p>