赵鹏 发布于: 2004-2-23 11:29 392 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
多模光纤的测试标准谁知道 请赐教
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qrwei 发表于 2004-2-23 11:52:00
光纤链路测试方法 C.0.1测试前应对所有的光连接器进行清洗,并将测试接收器校准至零位。 C.0.2测试包括以下内容: 1对整个光纤链路(包括光纤和连接器)的衰减进行测试; 2光纤链路的反射测量以确定链路长度及故障点位置。 C.0.3测试按下图进行连接。 1在两端对光纤逐根进行测试,连接方式见图C.0.3-1。 2在一端对2根光纤进行环回测试,连接方式见图C.0.3-2。 C.0.4光纤链路系统指标应符合设计要求。 C.0.5文档的保存和管理要求同B.0.3。 C.0.6光缆布线链路在规定的传输窗口测量出的最大光衰减(介入损耗)应不超过表C.0.6的规定,该指标已包括链路接头与连接插座的衰减在内。 表C.0.6光缆布线链路的衰减 布线 链路长度(m) 衷减 (dB) 单模光缆 多模光缆 1310nm 1550nm 850nm 1300nm 水平 100 2.2 2.2 2.5 2.2 建筑物主干 500 2.7 2.7 3.9 2.6 建筑物主干 1500 3.6 3.6 7.4 3.6 C.0.7光缆布线链路的任一接口测出的光回波损耗大于表C.0.7给出的值。 表C.0.7最小光回波损耗 类别 单模光缆 多模光缆 波长 1310nm 1550nm 850nm 1300nm 光回波损耗 26dB 26dB 20dB 20dB
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
赵鹏 发表于 2004-2-23 12:01:00
二楼的大侠你所得出的这些损耗是依据哪个标准 有公式吗 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jasmine 发表于 2004-2-23 12:01:00
[upload=pdf]viewfile.asp?ID=11368[/upload]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
赵鹏 发表于 2004-2-23 18:22:00
有中文版的吗 康宁有中文网站吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jasmine 发表于 2004-2-24 08:59:00
康宁有中文网站,不过资料就都是英文的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
阳光先生 发表于 2004-2-24 10:36:00
问一问培训机构有没有中文的资料