跳转到指定楼层
各位大侠,请救小弟一把
我今天去验收网络综合布线工程(超五类双绞线,AVAYA,模块也是AVAYA)
用FLUKE DSP4000 测试(用autotest),测试了很多点,都发现他妈的机子上出现

这样的信息
“warning,Noise Detected, Averaging additional Measurements to Maintain

Accuracy”,
然后再按autotest键,最后所有结果PASS,但是再测试一次的话,还是有那个信息

,再按autotest键,又全部通过。反正隔一次测试就会出现那个信息!
天啊,这是什么回事啊?
验收前,做工程的时候测试没有一个会出现这个问题啊,都是很顺利的每一项都

通过了啊!为什么到了验收的时候会这样?
请救救小弟吧!!!!!
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cctt 发表于 2004-2-21 08:40:00
在测试时,有外界强电、强磁等强噪声干扰,仪表需要取样测试,以保障精度,但测试速度会增加,精度也会相应下降。
排除方法:关闭影响测试的强电(如稳定电源、UPS、服务器等)设备,等测试完再供电,有时,也是布线没按规范施工,有些链路没有避开强电所导致。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jeamsbee 发表于 2004-2-21 09:24:00
关闭影响测试的强电(如稳定电源、UPS、服务器等)设备,等测试完再供电?但是平时使用时这些设备是要开着的啊!
布线的确按规范施工,有避开强电的啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cctt 发表于 2004-2-21 10:46:00
测试环境要求比应用时高,但如果强电干扰过大,肯定会影响以后的应用的。
一般按规范施工,如不能和强电平行走线超过10米,间隔不能小于20CM,加一方或双方都钢管屏弊等,是可能消除干扰的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
星魂 发表于 2004-2-23 15:26:00
有很强的干扰啊,对测试精度有影响。查一下干扰源,是不是周围有什么大的发射塔一类的东西啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
menyu 发表于 2004-2-23 17:42:00
同意4楼意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
雷雨的天空 发表于 2004-2-23 18:37:00
验收时把电停掉就是了。