电梯直达
网络监控系统
发送端 poe交换机正常(笔记本接入能找到摄像机) 收发器(发送)6个灯正常 光纤跳线正常
接收端 poe交换机(笔记本接入 偶尔能找到两个 大部份时间找不到任何设备) 收发器(接收)6个灯正常 光纤跳线正常
在此特向各位大虾请教下 望有经验的工程师给点维修意见 (收发两端 所有设备均已更换过 主干光纤 用红光笔打过 两芯光源均为较亮 光功率计没有试过)
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有2人评论
4165887
当前离线
积分
463
沙发
4165887
发表于 2016-12-13 09:41:16
光纤有接头了么?
是冷接吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
hjh496332773
当前离线
积分
686
板凳
hjh496332773
发表于 2016-12-23 17:21:00
我也试过这样,我在前端加上一个交换机就行了。