接地问题!请专家帮忙!!!急!!!...

[复制链接]
ajedu 发布于: 2004-2-24 11:11 918 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
[face=黑体]中心机房设备的接地与大楼防雷地或自来水管连接在一起可以吗?如果可以,会不会发生将雷电引到设备上或用水是发生触电事故?[/face]
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
超导体 发表于 2004-2-24 11:29:00
不可以!~~不赞同这种做法。。 机房设备都属于重要设备,是直流地。。。要为机房设备单独作直流地。。。 和大楼防雷相连,会造成反击。。。再说直流地要求一般都比较高 。。。所以还是建议单独做一个直流地。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ASP 发表于 2004-2-24 11:56:00
哦 反击是一定会发生的,跑也跑不掉 1)试想这样一个问题: 一台设备具有两个地: 1个是直流地 - 单独 1个是交流地 - 接大楼地 大楼雷击时,交流地电位抬高了,假如直流地电位不被抬高,那么由于 两个地进入同一台设备, 两个地由于电位不同,可能会带来在设备内部的击穿... :) 2)实际的状况: 拆DLINK,3COM,和另外一家的交换机 其直流地都和外壳连接 所以,除非你的机房的电源地也做独立接地,整个机房所有的可能的接地全部独立接地,才有意义 此时,还需另外注意布线的问题,且对电涌保护器的安装有更强的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jansen 发表于 2004-2-24 11:59:00
晕!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ajedu 发表于 2004-2-24 13:15:00
谢谢专家的指点!我们这儿的交流电源地是与大楼防雷相连,而设备外壳接地我就不清楚如何进行连接了,与大楼防雷地或自来水管连接行不行?还是要求独立进行连接,其他采用土办法用1米长的三角铁钉入地里进行焊接行不行呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
超导体 发表于 2004-2-24 13:44:00
设备外壳接地就是用导线把设备外壳连接,然后通过导线导入大地起到保护作用。 与大楼防雷地连接都会引起反击的可能,最好不要。。你可以把保护接地(设备外壳)连到直流地,形成联合接地。。 你的办法现在已经没有人用了,三角铁容易生锈很快就会腐蚀,存在隐患。现在都用镀锌钢管等防生锈的材料。。。作接地关系到机房内昂贵设备的安全还是谨慎的好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ajedu 发表于 2004-2-24 13:49:00
谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
超导体 发表于 2004-2-24 13:57:00
没关系。。不用客气。。 明白了吗!~~弄明白是最重要的。如果还有什么问题尽可回话。 欢迎来到本版块。
回复 支持 反对