反击是一定会发生的,跑也跑不掉
1)试想这样一个问题:
一台设备具有两个地:
1个是直流地 - 单独
1个是交流地 - 接大楼地
大楼雷击时,交流地电位抬高了,假如直流地电位不被抬高,那么由于
两个地进入同一台设备,
两个地由于电位不同,可能会带来在设备内部的击穿... :)
2)实际的状况:
拆DLINK,3COM,和另外一家的交换机
其直流地都和外壳连接
所以,除非你的机房的电源地也做独立接地,整个机房所有的可能的接地全部独立接地,才有意义
此时,还需另外注意布线的问题,且对电涌保护器的安装有更强的要求 |
|