远端供电2*0.5能带多少个摄像头最远到多少?...

[复制链接]
zj23785 发布于: 2016-4-19 17:08 1090 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
地下室的项目,摄像机都是远端220V供电,远端装个箱子暗装开关电源,主电源箱省钱用的是2*0.5跑的是220V,这样的方式一根线上能带多少个摄像机,最远能到多远呢?开关电源用的是12V10A的明伟电源。2*0.5负载500w没问题,220V压降个10V对于明伟电源来说应该也不存在12V输出端不稳定。各位前辈有没有在项目里面是这么搞的,做的效果如何。
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
下雨我再外 发表于 2016-4-20 17:03:14
个人建议主线1平方以上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xy110 发表于 2016-4-20 20:37:52
2*0.5的线大概能带1000瓦的设备。算上损耗,带个50个摄像头应该没问题。还是尽量用点好线吧。起码也用0.75 1.0的线。0.5的太细了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
szrdsjj 发表于 2016-4-21 10:43:34
这样的项目,用0.5的线  是不是也太省了点?
另外楼主,明伟电源  质量怎么样?稳定吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zj23785 发表于 2016-4-21 11:14:42
szrdsjj 发表于 2016-4-21 10:43
这样的项目,用0.5的线  是不是也太省了点?
另外楼主,明伟电源  质量怎么样?稳定吗?

还是好用的,比较稳定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zj23785 发表于 2016-4-21 11:14:44
szrdsjj 发表于 2016-4-21 10:43
这样的项目,用0.5的线  是不是也太省了点?
另外楼主,明伟电源  质量怎么样?稳定吗?

还是好用的,比较稳定。
回复 支持 反对

使用道具 举报