1.电信间 对于电信间而言,每个电信间应当由与众不同的三个字符代码来区别,分别表示楼层和电信间号码。如:03b(楼层03,电信间b)。 电信间内的每个机架由一个独特的代码表示,如:c(机架c)。 机架上的配线架应由两位数字表示,如:06(配线架6)。 配线架的每个位置由两位数字表示,如:04(位置04)。 因此,下面的标识标签03b-c06-04则确定了该接插面板的位置是在03楼层、b电信间、c机架、06配线架、04的位置上。 2.信息口 信息口应由专门的区域和识别号码来确认,如:a42(a区,面板42)。区域是指建筑物的一块具体区域,应当在楼层的平面图上就可以找到。 信息口内的每个插座的位置可用两位数字表示,如:01(插座01)。 因此,下面的标识标签a42-01就确定了该插座的位置是a区、面板42、插座01。 3.配线架位置 配线架的位置应参照插座上的标签,如:a42-01(a区、面板42、插座01)。或者参照另外一个配线架,如:03a-b17-02(03楼层、a电信间、b机架、17配线架、位置02)。 4.线缆 按照这种简单的方法,线缆上有起点和终点代码的标签,如:03b-c05-05:a42-01(起点/终点),所表示的是线缆的接插板端(起点)端接在03楼层、b电信间、c机架、05排、位置05上,而另外一端(终点)则端接在a区、面板42,插座01上。 5.插座位置 插座的位置应当参照电信间的位置来粘贴标签,如:03b-c05-05(03楼层、b电信间、c机架、05配线架、位置05)。
|