UPS计算书
UPS电源功率(VA)×延时时间(小时数)÷UPS电源启动直流=所需蓄电池安时数(AH)
以MGE Galaxy 5000 60KVA延时约2小时为例我们来计算下:
注: MGE Galaxy 5000 60KVA的启动直流为:360V/384V/408V/432V可选,我们常用384V。
600000伏安×2小时÷384V=312.5AH
结果是需要312.5AH的UPS电池才能满足2小时的供电,但是普通蓄电池一般没有容量为312.5AH的一组32只(因为60kva的启动直流是384V,一般蓄电池大都为12V直流,384V(UPS启动直流电压)÷12V(蓄电池直流电压)=32,所以以32只电池为一组)UPS蓄电池。
考虑到损耗,我们可以选择4组100AH电池来对其进行配置;其延时时间为:4×100AH(蓄电池容量)×384V(UPS启动直流)÷600000V(UPS电源功率)=2.56小时。
电池单节重量:29KG
30KVA UPS 后备0.5小时电池配置
恒功率计算公式 W = (PL*2)÷(Vf*η)
W为所需电池的每单格功率,单位为watts/cell, W为放电至终止电压1.80V/cell的恒功率数据; PL为负载功率(=UPS额定容量*功率因数,功率因数常取0.8),单位为瓦(watts);
Vf为电池组额定电压;
η为逆变效率;
单体放电功率 W =30000VA*0.8*2/(40*12V*0.94)=106W
12V电池单节放电功率 W =106W*6=638W
根据计算查GNB电池1.80V放电功率,单套30KVA UPS30分钟后备时间需配置要12V/65AH电池1组×40节,共计40节,满负载实际放电时间约为30分钟。
|