请教一下关于网络监控的问题?...

[复制链接]
sanyanse 发布于: 2014-10-9 19:43 416 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教一下,网络摄像机连接NVR,偶尔出现差不多1秒左右的画面丢失,接着画面又回来了,有时一天几次,有时几天都不会,网络监控出现这种情况是正常的吗?还有如果降低摄像机的视频码率会影响录相的清晰度吗?本人刚开始做网络的没经验,请朋友们指点下,谢谢了
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
BillSir 发表于 2014-10-10 08:07:23
现在的码流多大?NVR是什么牌子,什么型号的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
监控摄像机 发表于 2014-10-10 08:40:53
没说清楚,把你的监控结构说一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sanyanse 发表于 2014-10-10 08:52:20
监控摄像机 发表于 2014-10-10 08:40
没说清楚,把你的监控结构说一下

2台720P的摄像机连接100M的交换机,再连接4路的NVR,线材的长度差不多十多米,偶尔会出现1秒钟的画面丢失,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lyrids 发表于 2014-10-10 10:12:30
码率过低的话,图像会出马赛克,尤其是活动物体。有些品牌720P可以用1M码流,效果还可以,马赛克不算多
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
bksysna 发表于 2015-11-27 13:35:29
sanyanse 发表于 2014-10-10 08:52
2台720P的摄像机连接100M的交换机,再连接4路的NVR,线材的长度差不多十多米,偶尔会出现1秒钟的画面丢失 ...

摄像机码流设置是多少M,2个720p的话随便接呀!
1.有可能是主码流或辅码流设置过高,你注意一下是多画面的时候会出现这种情况还是单画面放大的时候也会出现这种情况,多画面同时播放的时候用的是辅码流,单画面用的是主码流。
2.交换机或主机有问题,解决方法就是替换试一下咯!
回复 支持 反对

使用道具 举报