千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

HONEYWELL,xbs 升级为ebi的问题?...

[复制链接]
szallied 发布于: 2004-2-8 10:52 964 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
接手一项目:其中有xl500和xl100,但是xbs系统,500是xc5010b(停产)
如果改为ebi ,要注意那些问题呢?
1。care用2.06以上的可以吗?
2。pc与ddc连接下载用的数据线(pc是com口,ddc是?口)怎摸解决?
3。原先2条cbus线怎么处理?用一个RS232/RS485转换器可以吗,原先的xpc500可以不要吗?
还请大狭们多多帮助,有。出。无。 出,
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wenjinqian 发表于 2004-2-9 18:52:00
1。与CARE无关,因其可选版本
2。pc与ddc接口是专用的,相关调试人员才有
3。2条cbus可用HONEYWELL的转换器BNA-2C订货号Q7055A1015,有两条2条cbus通过RJ45口与PC联。不过比较贵,嘻嘻!这样可不用xpc500!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
basystem 发表于 2004-2-9 21:10:00
PC与DDC的接口是RS232口,可以通过模拟手操器软件监测设置DDC的参数和点的参数,是CARE的一个附属软件。BNA虽然贵,但确实很好用哦,记得,2条C-BUS一定要用双口的BNA,Q7055A1015
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
szallied 发表于 2004-2-10 09:19:00
“在设计EBI系统时,。。。。。。过去中央站只有在连接一条C-BUS时,可以不采用XPC500通讯卡,而现 在,可以连接两条不需XPC500,。。。。。。这是因为EBI系统的中央站拥有更好的通讯处理能力,得益于中央站的CPU运行速度的提高和RAM容量的加大以及通讯软件的改进”
--------------至《建筑物自动化系统技术综述》

昨天刚刚看到这本书,拿出来大家讨论一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xjk111111111 发表于 2004-2-10 14:00:00
楼上的大虾:
建筑物自动化系统技术综述
是哪个出版社的?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
szallied 发表于 2004-2-10 14:11:00
是HONEYWELL内部资料,应该外边买不到
可向HONEYWELL办事处索取
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
basystem 发表于 2004-2-10 18:41:00
在只有一条C-BUS的时候,可以用485/232的转换器,HONEYWELL也有这种转换器,具体什么型号,我也忘了,XPC500好象只有ISA接口的,不适应现在的PC.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
basystem 发表于 2004-2-10 18:43:00
XC5010B的具体技术参数是什么? szallied  可否介绍一下?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
szallied 发表于 2004-2-11 12:38:00
xc5010b和xc5010c大致相同,都是16位的cpu,但前者不不支持lonbus,而且已经停产,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆