我们公司做了一个中心机房的设计了一个千兆网,在防雷方面使用是百兆的防雷器,会不会影响网络的速度。
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
超导体 发表于 2004-1-5 09:15:00
网络布线除了室外电缆按标准要选用特制的室外防雷击铠装电缆外,室外光缆的接地问题也值得大家注意。网络布线系统避雷做法如下:采用光缆作为骨干网络连接介质,则不需安装避雷器,可以直接架空铺设。若采用双绞线作为室外连接,则最好选用专用金属铠装直埋电缆,否则必须穿管埋地敷设。室内部分双绞线,最好敷设在等电位的弱电金属桥架或金属管道内,金属桥架和金属管道需与接地系统连接良好,接地电阻不得超过1Ω。布线系统不能与强电电线共用金属桥架或金属管道。对于架空电缆,则必须在网络输入端采取防雷措施,如装避雷器?加压敏电阻、较强的滤波电路等来抑制其干扰。 机房防雷防的都是感应雷,对于网络也是感应雷,光纤系统不会感应到,但是对于铜制线缆就会感应,首先防雷器不会影响到网速,因为在平时应用中没有强电流时可以视为防雷器不存在,如果有强电流经过防雷器才会起作用,防雷器无需千兆百兆一份,是流经电流的大小时起到保护作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
雷霆在线 发表于 2004-1-5 13:39:00
楼上说的有道理,但是没有直接回答问题。我来补充一下; 1.现在市场上的的避雷器的线路阻抗一般都在4-1欧姆,是按照5类线100M损耗来设计的,但是也有部分品牌避雷器是按照6类线500M设计的,其线路阻抗趋于0欧姆,用普通直流万用表电阻当是测不出来的密植显示O欧姆。 2.防雷工程中一般对线路损耗是有一定影响的。但是你要是选对产品,损耗是可以减小的。 3.一般光缆是不需要做防雷的,但是对于有钢筋的加强光缆要把里面的加强筋一起连接到地上,否则会有击穿。 4.更正楼上的一句话:‘防雷器无需千兆百兆一份,是流经电流的大小时起到保护作用。’信号防雷器属于串联型产品,再其电路中有限制电阻。有电阻就意味着有损耗,而且不同品牌的网络避雷器线路电阻也是不一样的,所以要考虑避雷器本身的线路阻抗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
超导体 发表于 2004-1-5 16:14:00
雷霆在线~~~说的很好,错误指的很正确,我也更正了自己一直认为的知识。 谢谢,有空常来,大家讨论会纠正自己不知道存在的误点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
游魂 发表于 2004-1-6 13:29:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
超导体 发表于 2004-1-6 13:34:00
以下是引用游魂在2004-1-6 13:29:37的发言:
大侠来了,这么谦虚,提点建议在走吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ywlong 发表于 2004-1-7 11:20:00
其实信息线路中的防雷器不光是电阻的问题,信息线路的防雷其中大部分都用到了滤波元件,为的是保证内部的放电器件依次动作因此还存在串扰得问题,双绞线的工作频率在基带上,所以在速率越快的线路上串联防雷器所带来的串扰越大。对于高速率的双绞线要加装防雷器的话最好是近距离得,远距离的建议使用铠装双绞线两点以上接地进行雷电防护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
超导体 发表于 2004-1-7 11:36:00
不错在双绞线用的是铜,所以也要接地,特别是屏蔽双绞线,要求接地很严格的。