今天先说“电源系统的防雷——**防雷”机房内的防雷主要是保护UPS,因为UPS不间断电源设备是用于为机房内系统各用电设备提供稳定、可靠忽然高质量的用电环境唯一的重要设备。所以   保护它很重要!!!
具体的防护措施:
一级保护:在机房配电柜前装三相电源防雷器/单相电源防雷器。
二级保护:在UPS电源或分配电箱前装三相电源防雷器/单项电源防雷器.
**防护:在重要设备处使用防雷插座。

回复

使用道具 举报

已有21人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
电工小醉 发表于 2015-9-1 08:54:32
今天来分享“信号系统的防护——网络浪涌保护器”
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
电工小醉 发表于 2015-9-1 09:19:34
今天来分享“信号系统的防护——网络浪涌保护器”的学习情况。
浪涌是神马?它指的是超过正常工作电压的瞬间过压。究其原因,主要由网络运行中形成的不明原因的突波、雷雨季节出现的感应电压浪涌、电网上的开关闸、短路形成的尖峰谐波。
对于网络设备主要的微电子器件,这样的冲击式无法承受的,经常会造成如交换机、数据传输器、HB等的损害,所以一个可靠地通讯网络,必须能够最大限度的应对这些危害。
浪涌保护器:又称电涌保护器,是用于限制瞬态过电压和分流浪涌电流的装置。由于雷击的浪涌电压和能量要远远高于其他种类的浪涌电压,通常又叫防雷器,因此,防雷事实上是浪涌保护器的一种功能。    作为保障网络物理安全的网络浪涌保护器并不能完全等同于防雷器。
附件为浪涌保护器的接法。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
小小小小鸟 发表于 2015-9-1 09:34:13
好像在《计算机应用电工技术》中看到过,讲的挺好的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
电工小醉 发表于 2015-9-1 17:48:31
小小小小鸟 发表于 2015-9-1 09:34
好像在《计算机应用电工技术》中看到过,讲的挺好的。

嗯 ,你也看过这本书吗???大神你好!!!这本书的名字好多人都没听过,但是里面讲的技术都很前沿,也很有前景,像PLC电力线宽带通信技术、POE以太网供电技术、计算机控制照明系统、网络防雷工程等等都非常实用,讲的也很细致,最近正在学习防雷章节,。欢迎大神及时指正!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
novellandnt 发表于 2015-9-2 09:50:50
建议别学了,防雷这块好乱好乱,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
电工小醉 发表于 2015-9-2 15:03:50
novellandnt 发表于 2015-9-2 09:50
建议别学了,防雷这块好乱好乱,

不能因为乱就不学呀,如果大家都不学,那我们的人民生命财产安全怎门办?相信你肯定也是懂这方面的人,我不但要学,你也要教我学。大家一起努力,向你推荐一本书《计算机应用电工技术》,当当上有卖,相当不错哦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
电工小醉 发表于 2015-9-6 18:56:27
关于接地。。。。
接地是为保证电工设备正常工作和人身安全而采取的一种安全用电措施,通过导线与接地装置连接来实现,常用到的有保护接地、工作接地、防静电接地、防雷接地、屏蔽接地等。接地装置将电工设备和其他生产设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下,从而避免生命财产的损失。
接地装置
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
电工小醉 发表于 2015-9-6 19:18:39
接地是神马?
接地是为保护电工设备正常工作和人身安全而采取的一种安全用电措施,通过金属导线与接地装置链接来实现。常用的有保护接地、防雷接地、防静电接地、屏蔽接地等,接地装置将电工设备和其他设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电等引入地下,从而避免生命财产的损失和自然灾害的发生。
接地装置?
接地装置由接地体和接地线组成。直接与土壤接触的金属导体称为接地体。电工设备与接地体连接的金属导线称为接地线。接地体可分为自然接地体和人工接地体,自然接地体为建筑物中的钢筋网,钢筋网通过焊接连接,一般小于1Ω,人工接地体可用垂直埋置的角钢、圆钢或钢管,以及水平埋置的圆钢、扁钢等。当土壤有强烈的腐蚀性时,应将接地体表面镀锌或镀锡,并加大截面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
电工小醉 发表于 2015-9-6 19:38:12
重点来介绍计算机系统的接地:
计算机系统的接地有直流地、交流工作地、安全保护地3种,计算机机房场地接地有屏蔽接地和静电接地两种。机房所在的建筑物又有防雷保护地,各种地分别具有不同的保护作用。
(1)直流地
计算机系统的直流地又称为逻辑地,是计算机硬件中数字逻辑电位的零电位,为数字电路提供稳定的电位参考点,原则上要求直流地的接地电阻越小越好,一般小于1Ω。
(2)交流工作地
在三相四线的供电方式中,零线的接地即为交流工作地。在配电室中,零线通过接地装置接地。如果机房里配电室较远,在机房要将零线重复接地,以防止机房零线上过高的电动势引起交流噪音。
(3)保护接地
即用电设备的金属外壳接地。
(4)屏蔽接地
防止电磁干扰和电磁泄漏。将设备或机房屏蔽体用地线与地连接起来就构成了屏蔽接地。
(5)静电接地
为了消除机房内各种因素产生的静电电荷而设置的一种接地,可以将活动地板的金属基体与地线连接形成静电接地。
(6)防雷接地
主要指避雷针、避雷带、避雷器等设施的接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
电工小醉 发表于 2015-9-6 19:39:30
接地的方式:
分散式接地和联合式接地



明天更新
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
novellandnt 发表于 2015-9-9 09:54:00
理论上的东西没有用,防雷问题是世界 性难题,世界都没权威的定论,以前论坛二个大家争来争去都没个结果,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
电工小醉 发表于 2015-9-9 11:07:17
novellandnt 发表于 2015-9-9 09:54
理论上的东西没有用,防雷问题是世界 性难题,世界都没权威的定论,以前论坛二个大家争来争去都没个结果,

所以才要学呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
电工小醉 发表于 2015-9-9 17:27:20

可能大家都会发现这个问题,学习防雷的理论太多,可是最后到工程上去的时候,发现什么都不会,有时可能连最基本的接地都不会,不知道线该如何接,。问题只有一个,实践太少,可是现在的学校,开防雷专业的都很少,哪里有实训条件,。我有时都怀疑,市面上的防雷公司,他们的员工都从哪里招来的,有没有经过系统的培训?有没有从事这个行业的资质?有没有能力保卫人民群众的生命财产安全?大家都应该好好想想!
我们学校这一点做得比较好,实训设备很充分!我在这里只向大家推荐一家研发教学设备的公司“西安开元电子实业有限公司”,这个公司有生产防雷实训设备。(不多说,以免被大家误会是**贴),我们学校就采用的这家设备。
防雷市场很大,但也确实很乱,我希望大家共同来规范这个行业,更要不断学习,提升自己的专业水平,落实我们作为一个科研工作者的责任。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
电工小醉 发表于 2015-9-9 17:34:10
雷雨季节的计算机系统保护
  一、有必要提高计算机自身的抗扰能力。经广东省邮科院对1994年到1995年计算机通信系统遭受雷击损坏调查统计发现,在同一建筑物内或相邻建筑物内的计算机局域通讯网络遭受雷击损坏的情况最为严重,其中以计算机同轴网络适配卡的损坏数量最多,其次是一些具有特定功能的接口适配卡。因此,计算机制造厂商有必要提高易损部件的抗扰能力。
  二、综合布线大有文章可作。通过雷害现场勘察发现,大多数遭雷击的计算机网络所在建筑物屋顶有铁塔或避雷针,针体与建筑物主钢筋连接,并利用主钢筋引下泄入地中。在雷击放电时,建筑物内部产生较大的瞬变空间电磁场,由于计算机多采用总线制同轴网络,网络各工作站与服务器分置在不同楼层,考虑到美观,网络干线往往通过紧靠外墙立柱旁的电缆槽垂直布线,网络干线终结器直接与地网连接,而电源线和设备保护地线通过建筑物另一侧电缆槽垂直布线,因而在通信电缆屏蔽层、网络干线终结器接地线、网络适配卡与网络终端设备地线回路及连接到总汇流排和地网的设备保护地线之间形成一个大的闭合环路,造成计算机网络受感应雷击损坏。因此,合理的综合布线是非常必要的。
  三、过电压、过电流保护器不仅应有良好的基本特性,如快速响应、良好的箝位能力、通流容量大、插入损耗少和瞬变过程结束后能迅速恢复正常工作,为适应不同行业的需求尚需增加劣化遥测显示、防爆性能、可插拔更换模块等。而且特别要注意在使用中的能量配合。一般来说,在计算机网络中所安装保护器的数量取决于防雷区的概念要求和被保护设备的易损性,多数配合就是借助于各级保护器将总威胁值减到设备能够耐受的水平的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
电工小醉 发表于 2015-9-11 08:47:14
1.明敷防雷引下线近地端为什么要加以保护?
明敷防雷引下线地上 1.7m 至地下 0.3m 的一段加保护措施的目的有两个:(1)在易受机械损坏的地方,加保护管后可防止防雷引下线受机械外力而损坏;(2)在人们能接近的地方.加绝缘保护(套硬塑料管或包缠绝缘材料),一旦雷击时,可减小接触电压。
在工矿企业,防雷引下线设在人们不易接近的地方。为防止防雷引下线受到机械外力,可用角钢或钢管加以保护.如图1 所示。当用钢管保护时,钢管两端,应把钢管管口和防雷引下线焊成一体,如不焊接,则雷击时,钢管感应电抗大,不利把雷引到地下;钢管的上口应封口.防止管内积水。
在住宅区,防雷引下线应用硬塑料管保护,塑料管的上口亦应封口。保护管或保护角钢应用铁卡子固定在墙上.铁卡子离地面或离保护管上口的距离为300mm,铁卡子一般用 25mm×4mm 锌扁钢加工。
2.防雷引下线设置断接卡子的目的是什么?
GB5O169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.1条第三款明文规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时.宜在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡。
设置断接卡的目的是便于测量引下线的接地电阻,供检查用。规范指出:设置断接卡是对有多根引下线的场合。当建筑物(例烟囱)只有一组接地极时,不应该设置断接卡;当建筑物(例厂房)有两组及以上的引下线,每根引下线下有一组接地极时,设置断接卡可分别测量每组接地极的接地电阻。
规范未强调“必须”,而用“宜”在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡,这里“宜”有双重含义:
(1)并非有多根引下线时,都必须设置断接卡。例如,利用建筑物柱头内主钢筋作为防雷引下线,并利用混凝土桩内钢筋作为接地极时,不应该设置断接卡。为了测量接地极电阻,在混凝土桩**地下后,测量每根桩的接地电阻,然后把所有桩用圆钢(直径最小为 10mm,通常用 16mm)或扁钢(最小截面为 25mm×4mm,通常用40mm×4mm)连成一体,再测量总接地电阻。为了在建筑物投入使用后,检查接地电阻,可在建筑物近地端引出检测点,即从引下线主钢筋上焊出接地线至检测点,此检测点可为钢板并外露。
(2)断接卡并非一定要设置在 1.5~1.8m 处。一般在公共场合,如住宅区,防雷引下线明敷时,应把断接卡设置在 1.5~1.8m 处;暗敷时,为不影响建筑物的外观,断接卡可设在近地端的墙内(一般为距地 300~400mm)。当防雷引下线既未设置断接卡、又未设置检测点时,若检查接地电阻,可用导线把建筑物顶上的避雷带或避雷针引至地面进行测量,测量结果需减去导线的电阻。
3.利用建筑物钢筋混凝土中的结构钢筋作防雷网时,为什么要将电气部分的接地和防雷接地连成一体.即采取共同按地方式?
当防雷装置受到雷击时,在接闪器、引下线和接地极上都会产生很高的电位。如果建筑物内的电气设备、电线和其它金属管线与防雷装置的距离不够时,它们之间就会产生放电。这种现象称之为反击,其结果可能引起电气设备绝缘破坏,金属管道烧穿,从而引起火灾、**及电击等事故。
为了防止发生反击,建筑物的防雷装置须与建筑物内外的电气设备及其它接地导体之间保持一定的距离,但在工程中往往存在许多困难而无法做到。当利用钢筋混凝土建筑物的结构钢筋作暗装防雷网和引下线时,更难做到。如电气配管就无法与结构钢筋分开到足够的绝缘距离。
 
当把电气部分的接地和防雷接地连成一体后,就使建筑物内的钢筋间构成一个法拉第笼,在此笼内的电气设备和导体都与笼相连接,就不会受到反击。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
电工小醉 发表于 2015-9-14 08:58:21
中华人民共和国通信行业标准
移动通信基站防雷与接地设计规范

Specifications on Lightning Protection and Earthling
Design for Mobile Communication Base Stations
YD5068-98
主管部门:信息产业部综合规划司
批准部门:中华人民共和国信息产业部
施行日期:1998年10月1日

关于发布<<移动通信基站防雷与接地设计规范>>的通知
信部[1998]398号
各省,自治区,直辖市邮电管理局,各计划单列市局,邮电部设计院,邮电部北京设计院,中国通信建设总公司:现将<<移动通信基站防雷与接地设计规范>>(编号:YD5068-98)发布,自1998年10月1日起施行.该规范由北京邮电大学出版社负责组织出版发行.
中华人民共和国信息产业部
一九九八年七月三十一日
1 总 则
1.0.1 为防止移动通信基站遭受雷害,确保移动通信基站内设备的安全和正常工作,确保构筑物,站内工作人员的安全,特制定本规范.
1.0.2 本规范适用于新建移动通信基站的防雷与接地设计.对于改建,扩建移动通信基站的防雷与接地设计,已建基站的防雷与接地技术改造亦可参照执行.设在综合通信楼内移动通信基站的防雷与接地设计应按YDJ26-89<<通信局(站)接地设计暂行技术规定>>与本规范一并执行.
2.0.1 环形接地装置
围绕移动通信基站机房四周,按规定深度埋设于地下的封闭环形接地体(含垂直接地体).
2.0.2 接地体
埋入地下并直接与大地接触的导体.
2.0.3 接地汇集线
引出机房,电力室等各种接地线的公共接地母线.
2.0.4 接地引入线
接地汇集线与接地体之间的连接线.
2.0.5 接地线
通信设备与接地汇集线之间的连线.
2.0.6 接地系统
接地线,接地汇集线,接地引入线以及接地体的总称.
3 移动通信基站的防雷与接地
3.1 供电系统的防雷与接地
3.1.1 移动通信基站的交流供电系统应采用三相五线制供电方式.
3.1.2 移动通信基站宜设置专用电力变压嚣,电力线宜采用具有金属护套或绝缘护套电缆穿钢管埋地引入移动通信基站,电力电缆金属护套或钢管两端应就近可靠接地.
3.1.3 当电力变压器设在站外时,对于地处年雷暴日大于20天,大地电阻率大于100欧姆.米的暴露地区的架空高压电力线路,宜在其上方架设避雷线,其长度不宜小于500m.电力线应在避雷线的25度保护范围内,避雷线(除终端杆处)应每杆作一次接地.为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上,增装一组氧化锌避雷嚣.若已建站的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时,可在架空高压电力线路终端杆,终端杆前第一,第三或第二,第四杆上各增设一组氧化锌避雷器,同时在第三杆或第四杆增设一组高压保险丝.
3.1.4 当电力变压器设在站内时,其高压电力线应采用电力电缆从地下进站,电缆长度不宜小于200米,电力电缆与架空电力线连接处三根相线应加装氧化锌避雷器,电缆两端金属外护层应就近接地.
3.1.5 移动通信基站交流电力变压器高压侧的三根相线,应分别就近对地加装氧化锌避雷器,电力变压器低压侧三根相线应分别对地加装无间隙氧化锌避雷器,变压器的机壳,低压侧的交流零线,以及与变压器相连的电力电缆的金属外护层,应就近接地.出入基站的所有电力线均应在出口处加装避雷器.
3.1.6 进入移动通信基站的低压电力电缆宜从地下引入机房,其长度不宜小于50米(当变压器高压侧已采用电力电缆时,低压侧电力电缆长度不限).电力电缆在进入机房交流屏处应加装避雷器,从屏内引出的零线不作重复接地.
3.1.7 移动通信基站供电设备的正常不带电的金属部分,避雷器的接地端,均应作保接接地,严禁作接零保护.
3.1.8 移动通信基站直流工作地,应从室内接地汇集线上就近引接,接地线截面积应满足最大负荷的要求,一般为35-95平方毫米,材料为多股铜线.
3.1.9 移动通信基站电源设备应满足相关标准,规范中关于耐雷电冲击指标的规定,交流屏,整流屏(或高频开关电源)应设有分极防护装置.
3.1.10 电源避雷器和天馈线避雷器的耐雷电冲击指标等参数应符合相关标准,规范的规定.
3.2 铁塔的防雷与接地
3.2.1 移动通信基站铁塔应有完善的防直击雷及二次感应雷的防雷装置.
3.2.2 移动通信基站铁塔宜采用太阳能塔灯.对于使用交流电馈电的航空标志灯,其电源线应采用具有金属外护层的电缆,电缆的金属外护层的塔顶及机房入口处的外侧就近接地.塔灯控制线及电源线的每根相线均应在机房入口处分别对地加装避雷器,零线应直接接地.
3.3 天馈线系统的防雷与接地
3.3.1 移动通信基站天线应在接闪器的保护范围内,接闪器应设置专用雷电流引下线,材料宜采用40毫米乘以4毫米的镀锌扁钢.
3.3.2 基站同轴电缆馈线的金属外护层,应在上部,下部和经走线架进机房入口处就近接地,在机房入口处的接地应就近与地网引出的接地线妥善连通.当铁塔高度大于或等于60米时,同轴电缆馈线金属外护层还应在铁塔中部增加一处接地.
3.3.3 同轴电缆馈线进入的感应雷.馈线避雷器接地端子应就近引接到室外馈线入口处接地线上,选择馈线避雷器时应考虑阻抗,衰耗,工作频段等指标与通信设备相适应.
3.4 信号线路的防雷与接地
3.4.1 信号电缆应由地下进出移动通信基站,电缆内芯线在进站处应加装相应的信号避雷器,避雷器和电缆内的空线对均应作保护接地.站区内严禁布放架空缆线.
3.4.2 对于地处年雷暴日大于20天,大地电阻率大于100欧姆.米地区的新建信号电缆,宜采取在电缆上方放排流线或采用有金属外护套的电缆,亦可采用光缆,以防雷击.
3.5 其他设施的防雷与接地
3.5.1 移动通信基站的建筑物应有完善的防直击雷及抑制二次感应雷的防雷装置(避雷网,避雷带和接内嚣等).
3.5.2 机房顶部的各种金属设施,均应分别与屋顶避雷带就近连通.机房屋顶的彩灯应安装在避雷带下方.
3.5.3 机房内走线架,吊挂铁架,机架或机壳,金属通风管道,金属门窗等均应作保护接地.保护接地引线一般宜采用截面积不小于35平方毫米的多股铜导线.
4 移动通信基站的联合接地系统
4.1地网的组成
4.1.1 移动通信基站应按均压,等电位的原理,将工作地,保护地和防雷地组成一个联合接地网.站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入.
4.1.2 移动通信基站地网由机房地网,铁塔地网和变压器地网组成,地网的组成如图4.1.2所示.基站地网应充分利用机房建筑物的基础(含地桩),铁塔基础内的主钢筋和地下其他金属设施作为接地体的一部分.当铁塔设在机房房顶,电力变压器设在机房楼内时,其地网可合用机房地网.
4.1.3 机房地网组成:机房地网应沿机房建筑物散水点外设环形接地装置,同时还应利用机房建筑物基础横竖梁内两根以上主钢筋共同组成机房地网.当机房建筑物基础有地桩时,应将地桩内两根以上主钢筋与机房地网焊接连通.当机房设有防静电地板时,应在地板下围绕机敷设闭合的环形接地线,作为地板金属支架的接地引线排,其材料为铜导根截面积为50-75平方毫米,并从接地汇集线上引出不少于二根截面积为50-75平方毫米的铜质接地线与引线排的南,北或东,西侧连通.
4.1.4 对于利用商品房作机房的移动通信基站,应尽量找出建筑防雷接地网或其他专用地网,并就近再设一组地网,三者相互在地下焊接连通,有困难时也可在地面上可见部分焊接成一体作为机房工作地,保护地和铁塔防雷地.工作地及防雷地在地网上的引接点相互距离不应小于5米,铁塔尚应与建筑物避雷带就近两处以上连通.
4.1.5 铁塔地网的组成:当通信铁塔位于机房旁边时,铁塔时网应延伸到塔基四脚外1.5米远的范围,网格尺寸不应大于3米乘以3米,其周边为封闭式,同时还要利用塔基地桩内两根以上主钢筋作为铁塔地网的垂直接地体,铁塔地网与机房地网之间应每隔3-5米相互焊接连通一次,连接点不应少于两点.当通信铁塔位于机房屋顶时,铁塔四脚应与楼顶避雷带就近不少于两处焊接连通,同时宜在机房地网四角设置辐射式接地体,以利雷电流散流.
4.1.6 变压器地网的组成:当电力变压器设置在机房内时,其地网可合用机房及铁塔地网组成的联合地网;当电力变压器设置在机房外,且距机房地网边缘30米以内时,变压器地网与机房地网或铁塔地网之间,应每隔3-5米相互焊接连通一次(至少有两处连通),以相互组成一个周边封闭的地网.
4.1.7 当地网的接地电阻值达不到要求时,可扩大地网的面积,即在地网外围增设1圈或2圈环形接地装置.环形接地装置由水平接地体和垂直接地体组成,水平接地体周边为封闭式,水平接地体与地网宜在同一水平面上,环形接地装置与地网之间以及环形接地装置之间应每隔3-5米相互焊接连通一次;也可在铁塔四角设置辐射式延伸接地体,延伸接地体的长度宜限制在10-30米以内.
4.2 接地体
4.2.1 接地体宜采用热镀锌钢材,其规格要求如下:
钢管 直径50毫米,壁厚不应小于3.5毫米.
角钢 不应小于50毫米乘以50毫米乘以5毫米.
扁钢 不应小于40毫米乘以4毫米.
4.2.2 垂直接地体长度宜为1.5-2.5米,垂直接地体间距为其自身长度的1.5-2倍.若遇到土壤电阻率不均匀的地方,下层的土壤电阻率低,可以适当加长.当垂直接地体埋设有困难时,可设多根环形水平接地体,彼此间隔为1-1.5米,且应每隔3-5米相互焊接连通一次.
4.2.3 在沿海盐碱腐蚀性较强或大地电阻率较高难以达到接地电阻要求的地区,接地体宜采用具有耐腐,保湿性能好的非金属接地体.
4.2.4 接地体之间所有焊接点,除浇注在混凝土中的以外,均应进行防腐处理.接地装置的焊接长度:对扁钢为宽边的2倍,对圆钢为其直径的10倍.
4.2.5 接地体的上端距地面不应小于0.7米,在寒冷地区,接地体应埋设在冻土层以下.
4.3 接地线和接地引入线
4.3.1 接地线宜短,直,截面积为35-95平方毫米,材料为多股铜线.
4.3.2 接地引入线长度不宜超过30米,其材料为镀锌扁钢,截面积不宜小于40毫米乘以4毫米或不小于95平方毫米的多股铜线.接地引入线应作防腐,绝缘处理,并不得在暖气地沟内布放,埋设时应避开污水管理和水沟,裸露在地面以上部分,应有防止机械损伤的措施.
4.3.3 接地引入线由地网中心部位就近引出与机房接地汇集线连通,对于新建站不应少于两根.
4.4 接地汇集线
4.4.1 接地汇集线一般设计成环形或排状,材料为铜材,截面积不应小于120平方毫米,也可采用相同电阻值的镀锌的扁钢.
4.4.2 机房内的接地汇集线可安装在地槽内,墙面或走线架上,接地汇集线应与建筑钢筋保持绝缘.
5 接地电阻
5.0.1 移动通信基站地网的接地电阻值应小于5欧姆,对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻值可小于10欧姆.
5.0.2 架空电力线与电力电缆接口处的保护接地以及电力变压器(100KVA以下)保护接地的接地电阻值应小于10欧姆.
5.0.3 架空电力线上方的避雷线及增装在高压线上的避雷嚣的接地电阻值,其首端(即进站端)应小于10欧姆,中间或末端应小于30欧姆.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
电工小醉 发表于 2015-9-15 14:16:10
1>接闪
接闪就是让在一定范围内出现的闪电能量按照人们设计的通道泄放到大地中去。地面通信台站的安全在很大程度上取决于能不能利用有效的接闪装置,把一定保护范围的闪电放电捕获到,纳入预先设计的对地泄放的合理途径之中。避雷针是一种主动式接闪装置,其英文原名是Lightning Conductor,原意是闪电引导器,其功能就是把闪电电流引导入大地。避雷线和避雷带是在避雷针基础上发展起来的。采用避雷针是最首要、最基本的防雷措施。

2>均压连接
接闪装置在捕获雷电时,引下线立即升至高电位,会对防雷系统周围的尚处于地电位的导体产生旁侧闪络,并使其电位升高,进而对人员和设备构成危害。为了减少这种闪络危险,最简单的办法是采用均压环,将处于地电位的导体等电位连接起来,一直到接地装置。台站内的金属设施、电气装置和电子设备,如果其与防雷系统的导体,特别是接闪装置的距离达不到规定的安全要求时,则应该用较粗的导线把它们与防雷系统进行等电位连接。这样在闪电电流通过时,台站内的所有设施立即形成一个“等电位岛”,保证导电部件之间不产生有害的电位差,不发生旁侧闪络放电。完善的等电位连接还可以防止闪电电流入地造成的地电位升高所产生的反击。
3>接地
接地就是让已经纳入防雷系统的闪电能量泄放入大地,良好的接地才能有效地降低引下线上的电压,避免发生反击。过去有些规范要求电子设备单独接地,目的是防止电网中杂散电流或暂态电流干扰设备的正常工作。90年代以前,部队的通信导航装备以电子管器件为主,采用模拟通信方式,模拟通信对干扰特别敏感,为了抗干扰,所以都采取电源与通信接地分开的办法。现在,防雷工程领域不提倡单独接地。在IEC标准和ITU相关标准中都不提倡单独接地,美国标准IEEEStd1100-1992更尖锐地指出:不建议采用任何一种所谓分开的、**的、计算机的、电子的或其它这类不正确的大地接地体作为设备接地导体的一个连接点。接地是防雷系统中最基础的环节。接地不好,所有防雷措施的防雷效果都不能发挥出来。防雷接地是地面通信台站安装验收规范中最基本的安全要求。
  4> 分流
  分流就是在一切从室外来的导线(包括电力电源线、电话线、信号线、天线的馈线等)与接地线之间并联一种适当的避雷器。当直接雷或感应雷在线路上产生的过电压波沿着这些导线进入室内或设备时,避雷器的电阻突然降到低值,近于短路状态,将闪电电流分流入地。
  分流是现代防雷技术中迅猛发展的重点,是防护各种电气电子设备的关键措施。近年来频繁出现的新形式雷害几乎都需要采用这种方式来解决。由于雷电流在分流之后,仍会有少部分沿导线进入设备,这对于不耐高压的微电子设备来说仍是很危险的,所以对于这类设备在导线进入机壳前应进行多级分流。
  现在避雷器的研究与发展,也超出了分流的范围。有些避雷器可直接串联在信号线或天线的馈线上,它们能让有用信号顺畅通过,而对雷电过压波进行阻隔。
  采用分流这一防雷措施时,应特别注意避雷器性能参数的选择,因为附加设施的安装或多或少地会影响系统的性能。比如信号避雷器的接入应不影响系统的传输速率;天馈避雷器在通带内的损耗要尽量小;若使用在定向设备上,不能导致定位误差。
  5>屏蔽
  屏蔽就是用金属网、箔、壳、管等导体把需要保护的对象包围起来,阻隔闪电的脉冲电磁场从空间入侵的通道。屏蔽是防止雷电电磁脉冲辐射对电子设备影响的最有效方法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
电工小醉 发表于 2015-9-16 13:51:25
机房雷电防护设计的理论依据
在我们方案设计工作中除了遵照执行相关的国家标准要求外,我们还参考和引入IEC/TC-81有关标准的核心内容做为我们设计的指导思想和理论依据。IEC/TC-81是在国际电工委员会防雷技术精华的基础上,制订的各项防雷技术标准、规范,对我们的实际工作具有指导意义。如:在IEC-1024《建筑物防雷》和IEC-1312《雷电电磁脉冲的防护通则》标准中,重点提出了防雷分区和等电位连接的概念。根据雷击在不同区域的电磁脉冲强度划分防雷区域,并在不同的防雷区域的界面上进行等电位连接,能直接连接的金属物就直接相连,不能直接连接的如:电力线路和通信线路等,则必须依据不同的防雷区域的科学划分,采用不同防护等级的防雷设备器件,对后续被保护设备进行有效的保护且必须实施等电位连接。实践证明,这种分区分级等电位均压连接,并以防雷设备来确保被保护设备的防护措施是最好的解决问题,实现有效防护的方法。
关于防雷区划分的问题,在IEC-1312标准中有详细的论述:“防雷区是指闪电电磁环境需要限定和控制的区域。各区以在其交界处的电磁环境有无明显的改变作为划分不同防雷区的特征,具体到我们拟进行的计算机信息系统的防雷保护中,就是要根据计算机信息系统所在的建筑物按需要保护的空间划分不同的防雷区域,以确定各防雷区空间的雷电电磁脉冲(LEMP)的强度,来确定不同防雷区所应采取的具体防护措施和防护手段。在计算机信息系统所在的建筑物一般是这样划分防雷区的:
(一)        LPZ0A区:本区内的各类物体都可能遭到直接雷击,因此各物体都可能导走全部电流,本区内的电磁场没有衰减。
(二)        LPZ0B区:本区内的各类物体很少遭到直接雷击,但本区内电磁场没有衰减。
(三)        LPZ1:本区内的各类物体不可能遭受直接雷击,流经各类导体的电流比LPZ0B区进一步减小。由于建筑物的屏蔽措施,本区内的电磁场得到了初步的衰减。
(四)        LPZ2:为进一步减少所导引的电流或电磁场而引入的后续防雷区,应按照需要保护的计算机信息系统所要求的环境选择后续防雷区的要求和条件。
在明确防雷区划分的基础上,结合我们拟进行保护的计算机信息系统来分析,其中心机房是由以下几部分构成:
(1)        电源系统,其中又分UPS电源系统及市电供电系统
(2)        计算机网络系统
(3)        通信系统
(4)        辅助系统,其中包括空调、照明、消防、门禁等。
依据防雷分区的概念,结合机房的具体情况,那么我们工作的主要目的就非常明确了,即:确保各系统,特别是直接影响业务的系统的正常运行,不受雷电所造成的过电流、过电压的干扰和破坏,保护机房不致被雷电袭击,首先是要堵塞所有的雷击入侵渠道,实行分区和等电位连接的原则,并结合机房的实际情况正确按规范实施。
根据防雷分区的概念,我们知道,不同防雷区之间的电磁强度不同,因此首先作好屏蔽措施,在一定程度上可以防止雷电电磁脉冲的侵入,在此基础上,作好穿越防雷区界面上不同线路的防雷保护,是我们系统防雷工作的重点。
机房所在建筑物的外部接闪体承担了大部分的雷电电磁的能量,是防雷系统中重要的一环,并与内部防雷工作有着直接的联系。在前面我们分析雷害的入侵渠道时已做了明确的阐述,如:“雷电作用下,建筑物内感应雷害”及“雷电作用下的二次效应—雷电高压反击雷”,基于当时建筑物防雷要求与现在防雷标准的差异,特别是考虑作为国家重要关键部门的特定作用,为稳妥起见,我们必须强调对计算机信息系统的直击雷保护问题。
综上所述,我们可以借用IEC/TC-81的技术定义将系统防雷工作总结为:DBSE技术—即分流(Dividing)、均压(Bonding)、屏蔽(Shielding)、接地(Earthing)四项技术加之有效的防护设备的综合,如果从设计阶段开始体现这种综合系统的防护设计原则必将起到事半功倍的理想防护效果。
从严格的意义上讲,目前我们拟进行的机房的防雷电保护工作,在实施的过程必须考虑使用环境的特殊情况。譬如,机房所在的建筑物的主楼供电系统、主变配电室是否属于机房专门使用。虽然大楼的建筑物避雷装置可确保建筑物本身免遭雷击损坏和人身安全,但由于大楼的综合管线,如上下水管、电力供电线等等的综合联接问题,市政建设管线与大楼的相互关系,如入户线的屏蔽问题等原因,加之大楼内其它部门所作的改造、搭接,实难于逐一考证,就整幢建筑物是否为一完善的均压系统就难以确定。为此,我们将重点保护的范围集中确定在LPZ0B防雷区—计算机信息系统中心机房的范围内,并且以LPZ0A防雷区与机房范围的界面为一屏障,在这里将所有可能雷电入侵渠道全部切断。运用实施DBSE技术,并合理选用防雷设备,来实现我们的目的——即对计算机信息系统中心机房实现系统防雷保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
电工小醉 发表于 2015-9-18 15:39:31
机房雷电防护总体方案
1.电源系统的防雷与过电压保护
由于贵处机房电力供给是由大楼的建筑物主配电引入。电源高压端的防雷保护已由电力供电部门实施。因此,对于UPS电源系统的雷电防护,我们采取以下的防雷保护方案:
UPS配电回路设计选用原产德国菲尼克斯防雷器件,安装在防雷配电箱内,(我们严格按照《计算机信息系统防雷保安器》、《交流无间隙金属氧化物避雷器》的要求组装。)采取两级输入防雷系统保护。
(具体方案详见原理图)
UPS电源系统的防雷保护
从机房目前的情况来分析,供电线路穿越各级防雷区,考虑到机房各种不同用电设备的耐过压的能力,我们建议采用如下的电源系统防雷方案,以达到最佳的防护效果和最经济的投入。由于机房UPS不间断电源设备是用于为机房内计算机信息系统各用电设备提供稳定、可靠和高质量的用电环境唯一的重要设备,并且是由市电供电输入机房的主要途径,所以我们将电源系统防护的重点放在了对UPS不间断电源的保护上。
在计算机专用配电柜、UPS电源做两级输入防雷保护。具体的防护措施为:参考IEC1312的描述,在LPZ0B区,虽然不会被直接雷击击中,但远端雷电闪击沿电力线传来雷电电磁脉冲的强度没有衰减,本区内的电磁场也没有减弱。在**防雷保护中,第一级防护为粗保护,选用PHOENIX CONTACT 的雷击电流放电器FLT系列产品,对直击雷进行防护,吸收90%的大能量雷电流,此产品为PHOENIX公司的专利产品,独有的自点火放电技术;第二级为中级保护,选用浪涌电压雷电放电器,即半导体放电器,对雷电流进一步吸收;对终端设备的防雷保护为细保护,同样采用浪涌电压放电器,将残余的雷电流基本吸收,通过地线泄入大地。
在第一级我们采用德国菲尼克斯公司的相—零之间3只FLT 35 CTRL-0.9/I,零—地 1只FLT 100 N/PE CTRL-1.5。此器件为低压电源中的使用而特别设计,它是用于主配电系统的采用了密封和自点火技术的B级防雷及电涌保护器。它通过一个电子点火装置来控制放电间隙的点火电压。并且通过了100KA(10/350us)雷击测试电流的测试,以抵御脉宽10×350S波形,单相35KA雷电冲击,残压为900伏。模块化设计使它便于安装与维护,当器件老化后,本系统设有声光报警系统,并可将此信息远程传送,及时提醒操作人员更换,对这部分器件采用的是可带电插拔更换结构(热插拔),无需在维护时切断电源,方便不能随意关机用户使用。

在第二级我们采用德国菲尼克斯公司的VAL-MS 230 IT过电压保护器件,进行有效的吸收,同时还将起到吸收线路上的感性负载和容性负载的“通”“断”引起的浪涌电压及对相电压可能的误输入线电压的保护,最终输入UPS一个洁净的电源。
在本系统中我们除了考虑到相线对零线及地线的保护外,还考虑到远点雷击完成火线与零地合一线的**保护,近点雷击,完成火线与交流配电地线的保护,由自点火放电型雷击电源放电器FLT-35 CTRL-0.9/I(三只)与FLT 100 N/PE CTRL-1.5(一只)组成新的间隙放电,和VAL230IT过电压保护器件组成UPS输入端二级保护系统。在错相位雷击时,由相相之间并联VAL400半导体过压保护器,由VAL400半导体过压保护器进行残压吸收,最后送给UPS一个稳定的电压工作环境。
电源系统的全部防雷器件集中安装在低压配电系统中,组成两级输入防护的防雷系统,用于UPS电源系统的保护。
由于VAL-400、VAL-230IT等器件属易损件,当器件老化后,本系统设有声光报警系统,并可将此信息远程传送,及时提醒操作人员更换,对这部分器件采用的是可带电插拔更换结构(热插拔),无需在维护时切断电源,方便不能随意关机用户使用。
2、终端设备的防雷保护
        外事办机房设备包括服务器、交换机、路由器等,为了确保设备万无一失,而感应雷害又无孔不入,同时因考虑到电网的浪涌可能带来对设备的冲击。(天津市外事办终端设备共计11台)因此我们还将采用以上的防护机理实施同样电源终端防雷保护,以确保整个计算机信息系统的核心部分的安全运行。
3、通讯系统的防雷与过电压保护
通讯系统防雷包括由户外引至户内的通讯线路,主要线路包括网络通讯线路、专线、微波通信线(天馈线)等;(由于网络通讯线路、专线线路是由光纤引入可不予考虑),根据贵方提供的机房情况看:
三层有一条微波天馈系统存在感应雷隐患,需要做防雷保护,因此我们建议选用菲尼克斯的CF-UB-280DC-SB-SET对其进行保护。
机房有一条DDN专线存在感应雷隐患,需要做防雷保护,因此我们建议选用菲尼克斯的D-LAN-A/RJ45-BS对其进行保护。
此外,机房还有一套ADSL设备存在感应雷隐患,需要做防雷保护,因此我们建议选用菲尼克斯的D-FM-A/RJ45-BB对其进行保护。
4、接地系统
防雷器件首先起到的作用是对雷电流的吸收和泄放作用,同时也是一种“等电位连接器”。所有的防雷产品器件的防护原理均是在雷击发生的瞬间内,迅速启动响应,保证设备、大地、建筑物及其附属设备之搭接构成一等电位体,从而避免过电压的损坏,实现均压等电位的关键就是整个机房的地线系统。
所以说接地系统在系统防雷中非常重要的。
3.1接地系统
理想的建筑物避雷系统的接地装置,包括从接闪器及引下线的理想状态最好是无任何电阻,一旦雷击发生,避雷针接闪时,不论雷电流有多大,接地装置上任何一点对大地的电势差为零,因此,接地的阻值应尽可能的小。
依据国家标准GB50174-93《电子计算机机房设计规范》规定,交流工作接地和安全保护接地,接地电阻均不应大于4,直流工作接地中,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;(GBJ79-85中规定电信站接地电阻要求≤1)。
据IEC1024标准机房交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置。
但是由于某些计算机设备的工作状态差异不同,接地系统共地很难实现时,我们建议应该采用等电位理论,达到瞬间等电位方式,常态**接地方式(即机房接地系统与其他交流地、安全保护地、防雷地进行软连接)。
3.2地线装置现状
目前机房的市电供电系统采用三相五线制,送入机房。机房地线接地电阻应<1。地线与大楼避雷系统接地网相连,具体接地电阻不详,需要进行现场测量。地线为计算机系统的**接地网,从现场情况看,机房应做等电位连接,安装均压等电位带。
3.3机房设备对接地系统的要求
安装要求UPS电源输入为三相四线制,输出为三相五线制,输出端为隔离变压器型,保证中线对地线电压小于1V,满足计算机系统的需要。
3.4均压等电位连接
另外,机房的各种地线间及地线与大楼结构的主钢筋之间,必须进行有效的连接,即全部采用共用接地系统,当雷电引起地电位高压反击时,整个大楼及机房呈现系统等电位,防雷系统呈现工作状态,保证网络系统的安全。
关于机房设备的金属外壳接地在相关的国标与部标中均提出:机房设备的金属(导电)外壳必须接地的规定(通常称为保护接地,也就是用导线将外壳与PE线相连)。这一要求的目的是将设备外壳与地线(PE)进行等电位连接,这样不但保证了操作人员的安全(触摸外壳时不会发生触电的危险);同时还将被保护设备的外壳(对于输入、输出线)的电位处于相对稳定的状态,并将电磁干扰的大部分杂散电流导入大地。

3.5线路的屏蔽
关于均压等电位带的实施,我们建议在机房的地板下设均压等电位地线带,以25mm×3mm的紫铜带,在各室内分别形成网型(M型)结构的均压等电位带,且作好此带的绝缘支撑,最终以星形(S型)形式与机房的直流逻辑地线接通,另外机房UPS供电系统电源插座及信号地均在最近的距离内与均压等电位带相连,避免因设备间电势差而使设备损坏。
关于线路的屏蔽情况我们是这样考虑的:感应雷击很多是由于传输线路在交变磁场中产生感应高压,使计算机系统遭到破坏,对传输线路采取屏蔽措施,是降低感应雷击破坏的有效方法。目前机房内的大部分线路采用穿管布线(金属软管或硬管),但从实际情况看,综合布线的金属护管的屏蔽接地需改进,使每根护管两端有效接地,并与均压等电位带连接,最大限度的减少感应雷击侵入的渠道。
3.6法拉第笼的问题
当机房的均压等电位带与大楼的钢筋网相连时,形成一个稀疏的法拉第笼。或着我们建议机房装修时做防静电处理,墙壁采用防静电铝塑板,并与机房共地系统相连。使机房的形成一个法拉第笼。
注:1.接地引下线的连接必须在防雷配电柜前进行;
2.UPS电源插座必须就近与均压等电位相连接。