千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

如何消除监控系统中的噪声干扰...

[复制链接]
小宝2015 发布于: 2016-1-19 11:02 230 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
“接地”的概念是指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。

为了解决“大地成为公共回路”这个问题有许多成功隔离噪声与干扰的接地方法,方法如下:

单点接地:低频电路利用导线将各单元电路接地连接至机壳上的一点便不会有一大回路产生,没有大回路便没有大的回路电流,没有大回路电流输入与输出便各自相安无事。单点接地是为许多在一起的电路提供公共电位参考点的方法,这样信号就可以在不同的电路之间传输。它要求每个电路只接地一次,并且接在同一点。由于只存在一个参考点,因此可以相信没有对地回路存在,因而也就没有干扰问题;

多点接地:监控设备内电路都以机壳为接地参考点,而各个设备的机壳又都以地为参考点。这种接地结构能够提供较低的接地阻抗,这是因为多点接地时,每条地线可以很短;并且多根导线并联能够降低接地导体的总电感;

混合接地:混合接地既包含了单点接地的特性,又包含了多点接地的特性。例如,系统内的电源需要单点接地,而射频信号又要求多点接地,对于直流,电容是开路的,电路是单点接地,对于射频,电容是导通的,电路是多点接地。 当许多相互连接的设备体积很大(设备的物理尺寸和连接电缆与任何存在的干扰信号的波长相比很大)时,就存在通过机壳和电缆的作用产生干扰的可能性。当发生这种情况时,干扰电流的路径通常存在于系统的地回路中。

因此接地必须注意以下:

安全接地:使用交流电的设备,必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设备内的电源与机壳之间的绝缘电阻变小时,会导致电击伤害;

避雷电接地:设施的雷电保护系统是一个**的系统,由避雷针、下导体和与接地系统相连的接头组成;

电磁相容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括隔离接地防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、必须进行必要的对地隔离;

滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容,当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。

接地工作除了对前端及后端设备对地噪声隔离外,还可以对传输线的管路通过采用钢管并做好接管与管衔处接地的焊接及设备的接地处理。但噪声与干扰的接地处理不能毫无章法,须按部就班进行才能达到排除效果。
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
海拉尔1970 发表于 2016-1-21 10:08:25
写的不错,学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城