afei0769 发布于: 2013-10-22 10:21 465 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在金属外壳的设摄枪中,  电源的负极, 与 机壳是否应该导通的?    电源的负极与信号线的负极是否导通. 他们在设计上导通秘不导通各有什么特点? 望大虾请教下.谢谢!
回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
张昌隆 发表于 2013-10-22 11:26:49
电源负极和地不导通的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xuchen8197 发表于 2013-10-22 12:06:16
本帖最后由 xuchen8197 于 2013-10-22 12:17 编辑

电源的负极与机壳是导通的,是不对的,
终端设备外壳应该与电源负极隔离,外壳单独可以接地.

同时,在现场需要的情况下,对电源线负极(视频线外皮)可做其他方式的虚地.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
afei0769 发表于 2013-10-26 09:42:25
晕死,我测试过市场很多枪,只要外壳的绝缘漆丢了(通常罗丝位肯定丢的),都是通的. 市场上怎么这么多不合格产品的呢. 有没有介绍下,合格的并且性价比可的产品呢.(
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
afei0769 发表于 2013-10-26 09:44:24
xuchen8197 发表于 2013-10-22 12:06
电源的负极与机壳是导通的,是不对的,
终端设备外壳应该与电源负极隔离,外壳单独可以接地.
同时,在现场需 ...

那么,电源线的负极与信号的的负极在什么情况下是导通的,什么情况下是不导通的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xuchen8197 发表于 2013-10-26 16:06:07
afei0769 发表于 2013-10-26 09:44
那么,电源线的负极与信号的的负极在什么情况下是导通的,什么情况下是不导通的呢?

        主机类,例如矩阵,光端机,数字硬盘录像机,其视频电缆外皮,也就是低压电路电源负极,应该和金属外壳相连,
        其他非主机类产品,摄像机,解码器,显示器,监视器,分配器,其视频电缆外皮,也就是低压电路电源负极,都不应该和金属外壳相连,其内部的开关电源接地端(不是低压端负极)与外壳相连,
      这样当金属屏蔽外壳接地后,即可保证使用的安全,屏蔽空间的电磁干扰,也可防止接受到的空间电磁干扰形成的感应电流,串入信号的地(不是内部开关电源的接地),从而形成干扰.
      很简单的实际比较方法,用万用表分别测量金属外科监视器的视频输入端口的BNC座子外圈,与金属外壳的接地是不是短路导通,实际测试应该是不通的.
       再测量下DVR 视频输入端口的BNC座子外圈,与金属外壳的接地是不是短路导通,实际测试应该是通的. 电阻为0   
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xuchen8197 发表于 2013-10-26 16:07:16
afei0769 发表于 2013-10-26 09:42
晕死,我测试过市场很多枪,只要外壳的绝缘漆丢了(通常罗丝位肯定丢的),都是通的. 市场上怎么这么多不合格产 ...

这个自己去找,我不方便介绍,方法你知道的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
afei0769 发表于 2015-4-24 17:04:41
xuchen8197 发表于 2013-10-26 16:06
主机类,例如矩阵,光端机,数字硬盘录像机,其视频电缆外皮,也就是低压电路电源负极,应该和金属外壳 ...

谢谢指教,  这样说,我买的摄像机真是不合格的产品了....
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
无我的境界 发表于 2015-4-25 07:22:55
如果所有摄像头机壳是**接大地的。那么多点接地不同地干扰也无从说起。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
无我的境界 发表于 2015-4-25 07:24:56
如果所有的机壳是单独接大地的。就没有所谓的不同地干拢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
无我的境界 发表于 2015-4-25 07:27:22
如果想要屏蔽外来干拢信号。信号线就必须接地。而信号线大部分就是设备的负极共地。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
无我的境界 发表于 2015-4-25 07:32:22
如果你的传输采用的是网线即双绞线。就不用担心不同地干拢。双绞线是差分信号方式传输。抗浪涌。搞共模干拢。,同轴传输线的不同地和浪涌一般不会出现在差分信号线上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
无我的境界 发表于 2015-4-25 07:35:42
他们把同轴与双绞传输套用同一套理论来看待。是另人惊讶的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
无我的境界 发表于 2015-4-25 07:43:25
同轴传输线现在基本也再慢慢退出市场了。取而代之的就是双绞传输线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
无我的境界 发表于 2015-4-25 07:46:50
双绞线传输和同轴传输阻抗不同。如果想代替同轴线使用。所以两端得加上阻抗转换器。即我们说的双绞传输器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
无我的境界 发表于 2015-4-25 07:48:52
双绞线目前已经大量应用于监控项目中。估计也没有谁在布线是时布同轴线。不论是模拟的还是数字的。做监控