昨天我们分享了常用探测器输出开关量与报警主机的接线,理解了探测器与报警主机的两种常用接法,即探测器常开点接法与常闭点接法。今天我们一起来分享一下,探测器为什么要采用线尾电阻,而且线尾电阻为什么要接在探测器内部,还有探测器防拆开关怎么接线。

昨天我们分享了,线尾电阻的作用可以完成两个报警条件,1、由电阻值变为0欧姆,作为报警条件,2、由电阻值变为无穷大,作为报警条件。这样可以防破坏,因为我们在破坏的时候并不知道,这套报警系统采用的是多大的电阻值,即使知道电阻值,对于破坏系统增加了难度,理由很简单,我们必须要保证在破坏的瞬间,对于报警主机来说电阻值不能变才不报警。所以相对于没有线尾电阻的报警系统破坏要简单的多。

对于没有线尾电阻,报警系统报警条件如下,1、无穷大变为0欧姆;2、0欧姆变为无穷大。要破坏这样的系统就变的很简单,如下图。我们用其中一个报警条件,0欧姆变为无穷大为(常闭点接法)例分析,图中A与B之间我们只要用一根导线,就可以轻松把探测器屏蔽,不管你怎么探测输出,报警主机都没有反应,当然这个图也解释了,为什么线尾电阻一定要接在探测器里,因为如果把线尾电阻接在主机端,结果和没有采用线尾电阻结果一样。

好了报警系统防探测器破防坏的功能有了,当然有人也要问了,那有人要剪电源线或者说破坏电源会不会报警主机报警,答案是肯定,其实我们的探测器在设计的时候,就已经考虑这点了,所以我们所有的防入侵探测器,探测器的常开点与常闭点输出都是指在通电警戒的情况下所测量的常开点与常闭点。也就是说在探测器没有通电的情况下,我们用万用表测量探测器的常开点量出来是常闭点,而常闭点量出来是常开点。这样才能完成,探测器在通电情况有人破坏电源,探测器才能作出反应并报警。

防破坏功能有了,那么探测器防拆吗。有人故意拆卸探测器,报警主机会报警吗,答案也是肯定的。所有深测器都有防拆开关,只要我们接线正常,探测器都可以防拆报警。什么是防拆开关,其实防拆开关就是一个机械开关,探测器被打开防拆盖的时候,开关被触发。既然是开关,顾名思义也是开关量输出,那么接线也就很简单了,如下图。

所以只要我们将探测器与报警主机正常接线,我们的报警系统就可以完成探测报警,人为破坏报警,人为拆卸报警等功能。