光纤综合布线系统测试需注意的细节...

[复制链接]
唯康-vcom通信 发布于: 2015-1-27 18:21 104 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
   光纤综合布线系统因整体成本较贵,在成都综合布线厂家、光纤生产厂家唯康通信接触过的案例中,双方都很重视系统的性能测试。而无适配器综合布线系统测试时其中一个比较不错的测试方法。但是在实际中,这种方法是有一定的问题,如果细心的朋友会发现布线厂商给出的仪器说明书中,他们要求你使用好的跳线来进行参考值的设置,但是跳线的好坏标准却没有明确。

    对此,如何界定呢?这期间有个细节问题。成都综合布线厂家唯康通信表示:跳线允许的特性阻抗偏差在5%以内,而链路允许的特性阻抗偏差在15%以内。假设跳线的特性阻抗为95Ω,链路的特性阻抗为115Ω,两者本身都在标准允许的偏差范围内,但两者互相之间的阻抗偏差为20Ω了,偏差达到20%,这样造成的信号反射,综合布线系统测试不可能通过。



    如果使用特殊的适配器,那么连接入链路的只有一个RJ45连接,如果使用无适配器综合布线系统测试方案,链路中就会多一个额外的RJ45连接。众所周知,RJ45连接对于电缆的结构是起到破坏作用的,RJ45水晶头的性能尤其不稳定,由于6类要求更加严格,市场上基本上买不到可以用于用户自行制造跳线的水晶头。如果使用无适配器测试方案,那么在两个水晶头之间由于NEXT,RL,FEXT等干扰信号反复叠加造成的影响,该如果对待呢?

    使用专用的适配器,首先它的综合布线系统测试跳线是SSTP,特性阻抗为100Ω±1Ω,这样能在现场进行校准。在RL、NEXT、FEXT上保证其不会对测试结果造成不良影响,其次。它使用的测试模块,内部没有电缆,完全是集成电路连接,避免了RJ45水晶头NEXT的影响,这样测试出来的结果才能保证是正确、公正的。

    还有一个细节问题需要注意,实际上,不同厂商生产出的跳线性能各不相同,并且不同批次生产的跳线在电气性能上也是存在很多大的差异。并且,通常无适配器综合布线系统测试方案在做参考设置时,只使用一根跳线,正式的综合布线系统测试时则需要使用两根跳线。

    很多人会根据第一根参考设置的跳线,忽略第二根跳线,因此做仪器演示的时候,环境会比正式综合布线系统测试的环境简单,技术人员也喜欢用质量较好的链路保证两次综合布线系统测试都是通过的结果。但现场的情况往往更复杂,许多链路并没有很大的余量来抵消不良跳线造成的影响。

    所以,重视两次跳线测试,是整个综合布线系统性能保证的关键,也是消除同系产品差异性导致的不良影响的好方法。原文转自-光纤生产厂家-成都唯康通信-vcomcd.com