DS7400XI-CHI是一款比较经典的总线制报警主机,对于DS7400XI-CHI + DX4010V2 +CMS7000或者MTSW 的使用很多人都已经了然于胸。两年前博世推出了IP报警模式,硬件采用IP7400 + B426 +MTSW。设备安装方便的同时也带来了编程方面的改变,相比串口连接模式,IP的编程要更复杂一些,有些朋友看了几遍说明书依然不能完全驾驭。因此楼主特意整理了一下IP7400的IP连接部分,懒得看说明书或者说明书看得云里雾里的朋友请按照以下步骤操作,三分钟即可完全设置(防区报警功能等的调试请参阅以前DS7400XI-CHI部分的帖子,在此不另作说明)。
1.设备硬件连接
请参考说明书部分连接好硬件,并将B426拨码指向7.需要特别注意的是,B426与IP7400的接线的线序要按照RBGY连接,接线柱上的线序有变化。
2.按照以下方式编程(以只连接一套软件,只做一个分区为例):
4019 10
4020 41
3025 30
3027 0041
3029 0009
3031 10
3033 电脑IP地址,需转换为HEX格式
3429 1234
3331 1*5
3332 1*5
3.软件设置
3.1 参数设置--B420设置--输入B426的MAC地址,分配一个IP地址。
3.2 参数设置--中心设备--添加中心设备--IP7400,点选电脑和B426的IP地址,两个端口号都写成7700
至此已经基本设置完成,点选发送回主界面即可。
欢迎跟帖,欢迎拍砖,有不明之处随时联系。
|
|