第3配电系统设计 一、主要考虑因素及设计方案 一个系统能够正常工作,不仅需要有良好的主设备、性能卓越的UPS电源和安全舒适的工作环境,还需要有一个设计合理、可靠性高的供配电系统。我们为该项目考虑与设计的内容如下: 1、机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制,采用双回路供电; 2、用电设备作接地保护,并入土建大楼配电系统; 3、机房用电设备、配电线路装置过流过载两段保护,同时配电系统各级之间有选择性地配合,配电以放射式向用电设备供电; 4、机房配电系统所用电线为深圳联嘉祥阻燃聚氯乙烯绝缘导线,敷设喷塑桥架、镀锌铁管及金属软管。 5、机房的设备供电和空调照明供电分为两个独立回路,其中设备供电由UPS提供并按设备总用电量的1.3倍进行预留,而空调照明用电由市电提供并按空调设备的要求供配。 6、机房内照明装置宜采用机房专用无眩光灯盘,照明亮度大于300LUX,事故照明亮度应大于60LUX。 7、机房内的配电系统考虑了与应急照明系统的自动切换。 8、该机房电源进线正常时由市电供电,市电故障时由UPS供电,进线直接引入机房专用配电柜总输入开关。 9、机房设计了一个市电配电箱,对机房的市电进行配电,配电箱为机房专用标准配电箱,配备ABB低压开关。柜内配有市电备用回路,安装德国OBO防雷保护器。 10、机房设计了一个UPS配电箱,对机房的UPS电进行配电,配电箱为机房专用标准配电箱,配备ABB低压开关。箱内配有UPS电源备用回路,安装德国OBO防雷保护器。 11、机房所有插座均采用普通电源插座和弹起式铜插座,普通电源插座安装在墙壁上,弹起式电源插座安装在防静电地板上,美观大方。 二、配电设备及材料选型 机房配电工程设计采用以下公司的产品: 1、配电柜:国际落地式柜体,ABB电气元件 2、灯具:松业无眩光灯盘(飞利浦灯管) 3、单相插座:ABB 4、跷板开关:ABB 5、多联万用插座板:ABB 6、导线、电缆:深圳联嘉祥 以上产品均为国产或进口的电气优质产品,经实践证明产品质量可靠。 三、配电系统设计 1、空调照明部分:该部分采用ABB的机房专用配电箱来完成,它接到总配电室送过来的市电电源,通过总电源开关,输出到分支回路中,我们为该部分设计了十三条回路:排气扇回路2条,照明回路3条,2匹专用空调回路1条,维修插座回路2条,其它辅助插座回路2条,饮水机回路1条,备用回路2条;此外,5匹吸顶空调回路1条(63A/3P)。 2、UPS电源部分:该部分采用ABB的机房专用配电箱来完成,它接到UPS送过来的单路电源,通过100A总电源开关,输出到分支回路中,我们为该部分设计了十三条回路:服务器回路3条,监控报警回路2条,交换机回路2条,工作站回路2条,消防回路1条,备用回路3条; 3、详细情况请见电气回路系统图。 四、UPS不间断电源设计 1、最新UPS选型理念 UPS的生产商习惯按其主电路结构的技术属性来对UPS进行分类,这种分类也已被广大用户接受,并以此来判定UPS的优劣。第一类为后备式,主要有APC的BK500,山特的TG500;第二类为在线互动式,主要有APC的SmartUPS;第三类为在线双变换式,主要有MGE和EXIDE的大机;第四类为在线电压补偿式,主要有APC秀康DP300系列UPS。 而具体描述UPS的技术性能指标有四大类:1)对电网的适应能力;2)满足负载要求的UPS常规输出指标;3)UPS的输出能力和可靠性;4)智能管理和通信功能。 那么在这四大类指标中,比较和选择UPS应重点关注哪些特性呢?以下是当前专家和行业大用户普遍认可的一些观点: a.选择大功率UPS要慎重考虑UPS的输入功率因数和输入电流谐波(电力公害问题)。 双逆变在线式UPS,其AC/DC逆变器多为整流滤波电路,它的输入功因数低,一般只在0.8左右,输入电流谐波大,达30%,加专门滤波措施后,也仅能降到10%。输入功率因数低,意味着输入无功功率大,输入谐波电流则干扰破坏电网,特别是三相大功率UPS这两项指标危害很大,形成所谓的电力公害,这会1)使由同一电网供电的变压器、电动机、电容器等产生附加谐波损耗、过热、加速老化;2)引起异步电动机转矩降低,振动加剧噪声增大;3)引起继电器和自动装置误动作,其次谐波对通讯线路、测量仪器产生辐射干扰,影响电能计量的精度等。所以,UPS的输入功率因数和输入谐波电流应被视为重要性能指标之一,应该把输入功率因数>0.95,输入电流谐波<5%作为判定UPS性能指标是否合格的标准之一。 欧美发达国家早已立例,严格限制用电设备对电网的污染。我国有关部门亦正制订相关法规,施行日期亦不会遥远,因此用户在购买UPS不间断电源时,若不考虑此因素,将会留下日后治理的诸多麻烦,造成经济上的重大损失,同时也会因为治理而产生系统效率降低,可靠性下降等副作用。作为UPS,相应有三类解决方案。 第一,对于带有整流滤波输入的传统双变换UPS,无论是采用相控或不控整流,从市电吸取能量的方式均不是连续的正弦波,而是以脉动的断续方式向电网吸取电流,使得这类UPS具有谐波电流,功率因数低、效率低,对电网造成较大的污染,若采用12脉冲整流及输入滤波器,虽然可以将输入功率因数改善到0.95,谐波电流小于5%,但系统的总效率降低到90%左右,且成本增加,可靠性下降。 第二,输入整流器采用高频化整流技术,输入功率因数≈1,输入总谐波电流<5%,对电网无污染。但电路复杂,AC-AC总效率一般为92%左右。 第三,采用双逆变电压补偿在线式的UPS,其输入端是一个四象限高频逆变器,从市电吸取的电流是连续的正弦波,且与输入电压同相位,因此其输入功率因数≈1,输入谐波电流≤ 3%,对电网无污染。 AC-AC总效率高达 96%。 由上可见,目前只有采用双逆变电压补偿在线式UPS,才能在获得输入功率因数≈1,输入谐波电流<3%的同时,保持UPS系统AC-AC总效率达96%或以上。双逆变电压补偿在线式UPS为APC公司专利技术。APC Silcon 20K系列大型UPS,即属此类。 b.要考虑UPS的输出能力与可靠性。 输出功率因数、输出电流波峰系数、输出过载能力、输出不平衡负载的能力等指标,直接反映了UPS的输出能力,对这些指标的限制,说明了UPS输出能力的局限性和脆弱的一面,尽管在配置UPS容量时尽可以使负载满足UPS的要求,甚至留出很大的余量,但这些指标却直接反映了UPS的可靠性。过载能力强,允许输出电流波峰系数高的,对负载功率因数限制小的,在同样电网环境和负载条件运行,其可靠性必然高,这是毋容置疑的道理。 c.要考虑效率与可靠性 UPS的工作效率高时,意味着节省电能,这是绿色电源的标志之一。但还应该注意到效率与可靠性是密切相关的,效率高意味着电路技术先进,元器件选用得好,意味着功器件功率损耗小,功率强度小,温度低,这必然会增强元器件乃至整机的寿命和可靠性。 根据大岭山镇政府的实际情况和未来网络设备扩容的需要,我们建议为网络中心机房选配一台APC秀康SL20KW ,它的延迟时间有2小时,充分保证网络中心机房设备的电源供给。 2、APC秀康SL20KW系列UPS的性能优势 秀康 SL20KW系列 UPS有绿色电源之称,DELTA逆变器技术把电压补偿原理成功地运用到UPS主电路中,使Silcon UPS的指标在很多方面超过其它同类产品,就目前情况下,有的指标是其它方案的UPS无论如何也达不到的。 下面的八个指标体现了Silcon UPS的优越性: 1、输入功率因数等于1 对于一般UPS而言,要提高输入功率因数,就必须加输入功率因数校正电路,成本很高。 但是,Silcon UPS却轻易实现了输入功率因数为1,它借助于DELTA逆变器对输入电流进行调制,使UPS的输入端对电网来说相当一个纯线性电阻,输入电流和电压完全同相。在整个负载电流范围内,输入功率因数都很高,这是其它校正技术难以实现的。 输入功率因数高的好处有两点: ①减少了无功电流对电网的污染; ②使输入无功功率为零,可降低电网功率容量,可用1.2(考虑效率和传输损耗)的电网容量和油机的功率容量向UPS配电,而一般功率因数低的UPS则需要1.5倍的电网功率容量或2.5-3倍的油机功率容量向UPS配电。同时还降低其它供电设备诸如开关、传输线、熔断器、变压器等的功率容量,降低设备投资成本。 2、对电网无高次谐波干扰 一般UPS的输入电压电流都有很大失真,输入端的可控整流电路可使电流谐波失真高达30%以上,既使增加外部滤波装置也仅能降至10%,而Silcon UPS的输入电流电压不仅同相,而且是纯正的正弦波,谐波电流可降至3%以下,这是其它UPS很难做到的。 3、整机AC-AC效率可达96% Sicon UPS所以效率高,是因为逆变器最大只承担了负载功率的20%。 以10KVA-100KVA 的一般双逆变器UPS而言,其效率大约为88%,即UPS本身损耗12%,这12%中,又分为维持UPS运行的最低损耗(例如3%)和由于负载电流存在而附加的损耗(例如9%),而在Silcon UPS中可将由负载存在造成的9%的损耗降低至接近2%,这样总的损耗不过是5%。 效率高本身就意味着节省能源,降低能源成本,以100KVA的UPS为例,与一般双逆变器UPS相比,使用Silcon可把电能损耗降低7%,即7KW,如果常年连续运行,每年节约24(小时)x 365(天)x7KW=61320KWH。 按1.2元/KWH计,每年节省76584人民币。 如果再加上20%的空调费用,每年可节约9万人民币。 Silcon的效率高,这是任何双逆变结构的UPS不可能达到的。 4、UPS主机功率器件的寿命长,可靠性高 UPS主要器件的寿命可靠性是与它承担的功率(功率强度)有直接关系的,一个大功率半导体器件的寿命和可靠性直接与它承担的电压、电流、功耗和壳温有关,以功耗而言,在其额定功率范围内,实际使用功率如增大一倍,其平均寿命就降低20-30%(非线性关系)。 在市电存在的情况下,Silcon UPS主逆变器只承担了20%的负载功率,这与一般UPS(承担100%的负载功率)相差相当悬殊。功率器件的寿命和可靠性的提高是显而易见的。 5、UPS功率余量大,增强了抗冲击负载的能力 逆变器不在UPS主电路中,其本身又有几倍的功率余量,再加上主电路器件(开关、容断器、变压器等)同样具有较大的功率容量,所以UPS对冲击性负载具有极强的适应能力。例如电机启动、线性变压器上下电时的随机饱和等,常常造成在负载开机时瞬间损环UPS。 6、增强了过载能力 同样是由于逆变器功率容量的余量很大,Silcon UPS的过载能力比其它UPS要强,如果Delta逆变器的功率选择得与额定负载功率相同,那么在有市电的情况下,Silcon UPS的过载能力理论上可接近500%。 由于Delta逆变器的功率选择得较小,Silcon UPS的实际过载能力为: 120%时可连续工作 150%时可工作10分钟 200%时可工作1分钟 此项性能标高于所有其它品牌的UPS过载指标。 7、允许100%不平衡负载 因为Silcon UPS的输入端没有三相整流设备,因此很容易将三相电路分开,每相都有各自独立的控制系统,因此可承受三相100%的不平衡负载,实际上在100%负载不平衡和输入电压偏离额定值并达到上限或下限的情况下,逆变器也仅仅有20%的不平衡负载,所以对整 机的影响是微不足道的。这上点也是其它电路方案的UPS很难做到的。 这些特点都是其它UPS无可比美的。 |