千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

100万摄像机,集中供电,每次都有1-2个头不亮,重插...

[复制链接]
oops 发布于: 2014-8-12 11:08 4963 次浏览 39 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
100万摄像机,集中供电,每次都有1-2个头不亮,重插电源就好,求解

有7个点,饭店里,距离20-30米, 用20A的电源, 每天早上开机就少1-2个,

把不亮的电源线重拔插一下 然后亮了,测电压 12.3V   11.9V   ,

最后又加了一块10A的,把7个头分开, 楼上 楼下分开, 还是有1个 有这毛病,


回复

使用道具 举报

已有39人评论

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
liaohaomin 发表于 2014-8-12 11:54:05
这个要逐步排除,要换一个好品牌的电源,比如明纬12.5A,不行的话换所有电源头,换成0.5mm电源头,再不行就要换线了,确保用0.5mm纯铜线。
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
香烟烤肺 发表于 2014-8-13 10:10:25
电源功率设计时采用总额定功率*1.3*1.3*1.3来核算。即线损1.3,开机自检1.3,冗余1.3.很明显是电源功率不足,在开机时峰值功率大于电源功率导致部分摄像机不能正常启动。可以采用错峰开机来解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
malikone 发表于 2014-8-13 22:31:42
摄像机红外是列阵的吗?有可能是列阵的摄像机对电压要求比较高,不适合用集中供电,只能用**电源在旁边不超过2米线材长度左右的地方供电。以前碰过这种情况,开始以为是电源安培不够,后来换了20A的还是不行,换成**供电解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhuaxia 发表于 2014-8-13 23:12:04
是电流大电压衰减厉害啊。集中供电一定要调高电压的,你调到15V试试,IP摄像机一般16V内一点问题都没有,你保险起见1V 1V 上调吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ljd801 发表于 2014-8-13 23:38:56
我还有一个小监控,网络的 用集中来搞 方便点。看来这样的话尽量减少集中的数量了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
大蒜陀 发表于 2014-8-14 01:22:32
买30A的,看质量了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
BillSir 发表于 2014-8-14 08:10:25
malikone 发表于 2014-8-13 22:31
摄像机红外是列阵的吗?有可能是列阵的摄像机对电压要求比较高,不适合用集中供电,只能用**电源在旁边不超 ...

我也遇到过!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wq0535 发表于 2014-8-14 11:34:37
可以适当提高一下电压试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yjpx 发表于 2014-8-16 12:38:11
这个肯定不是开关电源的功率不足,而是远端的电压不足,大功率红外机在开启红外灯时,电压过低就会启动不了。7只摄像机配到15A就够了,关键是中间的线路,距离过长或线径过细,都会导致部分摄像机电压不足
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
oops 发表于 2014-8-16 19:29:18
zhuaxia 发表于 2014-8-13 23:12
是电流大电压衰减厉害啊。集中供电一定要调高电压的,你调到15V试试,IP摄像机一般16V内一点问题都没有,你 ...

我觉得也是启动电压的问题, 关键是又加了一块电源, 还是这问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
oops 发表于 2014-8-16 19:30:53
yjpx 发表于 2014-8-16 12:38
这个肯定不是开关电源的功率不足,而是远端的电压不足,大功率红外机在开启红外灯时,电压过低就会启动不了 ...

我调调电压试试吧,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
jy2008316 发表于 2014-8-16 19:34:05
唉,我感觉百万高清的最好还是前端变压供电好一点,这样就没有什么问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
oops 发表于 2014-8-16 19:35:14
jy2008316 发表于 2014-8-16 19:34
唉,我感觉百万高清的最好还是前端变压供电好一点,这样就没有什么问题了。

是这样的, 这就是经验~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
只想为你打伞 发表于 2014-8-16 19:48:57
不亮的都是固定的吗?我上次给个药店装了7个100W的!用的也是20A供电器!刚装好都亮了!第天客户说有一个黑屏了,断电上电又好了!后来客户又来电说还是不行,更换IPC一切正常!看楼上的大神说的那么专业,但我怀疑真不是供电器的问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
oops 发表于 2014-8-16 20:58:09
只想为你打伞 发表于 2014-8-16 19:48
不亮的都是固定的吗?我上次给个药店装了7个100W的!用的也是20A供电器!刚装好都亮了!第天客户说有一个黑 ...

有空去换一台试试, 我也感觉不是电源的问题, 又加了一块10A的, 楼上楼下分开了, 还是这样
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
桥哥 发表于 2014-8-16 21:09:00
其实问题是水晶头没有接好而已~~!查查看吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
etde 发表于 2014-8-16 23:08:42
摄像机里的IR-CUT切换不过来,摄像机的问题也可能,换一台试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
adam19778899 发表于 2014-8-19 10:43:12
先抛开一些摄像机,测试一下,看看是摄像机问题还是电源问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
yan2009123 发表于 2014-8-19 16:32:55
只想为你打伞 发表于 2014-8-16 19:48
不亮的都是固定的吗?我上次给个药店装了7个100W的!用的也是20A供电器!刚装好都亮了!第天客户说有一个黑 ...

顶顶楼上,这种情况下,,一般再搜索IP地址,也是搜索不到的,摄像头电源拨了,再插上就马上解决问题。。。。。。。其实网络摄像机的芯片发热量会比模拟的高很多,,此情况我觉得像是COMS芯片发热量过高,而导致的芯片死机现象,,,说简单点,就是芯片质量不是很好
回复 支持 反对

使用道具 举报