可视楼宇对讲用什么档次的网线...

[复制链接]
oyai 发布于: 2014-9-22 22:12 447 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教一个问题:做可视楼宇对讲的网线用什么档次的网线可以满足?整个系统都是用网线做的,兄弟没做过,第一次做,对方价格给的太低,所以网线也能省就省吧,望大神给个建议
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lionzjg 发表于 2014-9-23 10:56:42
UTP 4*2*0.5 无氧铜,三线品牌的也得370一箱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jiangguigui 发表于 2014-9-24 21:35:55
工程设计/施工人员在布线的设计与施工中就相当于在给一个国家或者城市在铺设道路,公路。。路越宽,车辆运行就通畅。路窄,就堵车。。所以说就看你用怎么想了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zw898 发表于 2014-10-7 17:16:41
楼宇对讲的用的网线,要根据的选用的系统和工程具体情况来定的。我们专用网线可视系统,10层楼内单电源30-60分机,用一条网线(120元一捆/305米15年以上寿命),高层的10层以上的的主干线纯铜(420元一捆305米)入户可用120元一捆的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hufanping 发表于 2014-10-20 10:14:27
可以用一线通的,连接用的分支器比解码器更便宜
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
joinsense 发表于 2014-11-8 17:44:14
用的线好,安装调试问题就少,以后维护也方便一些,故障少一些。线太烂有时会出现一些很奇妙的问题,除非你有超强的分析能力,有时很难解决,换线就好了。