qiqiwukong 发布于: 2014-8-13 16:04 704 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有的人说不能超过3层,也有说不能超过4层的,问当然也知道肯定是层数越少越好,现在我把大概的衣柜交换机拓扑图给大家看看,到底能不能正常使用,准备使用TPLINK的全千兆交换机。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
suifengchen 发表于 2014-8-13 16:24:11
到处都是你的帖子,不是回复你了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lengdw 发表于 2014-8-15 14:39:24
当级连层数较多时,由于边缘节点经过了太多的交换和缓存,导致数据传输较慢。
所以,对于能不能用,答案是肯定的——能用。
至于数据的延时,尤其是最末端的交换机传输的数据,它的延时是多少,这个要具体情况具体分析,在每次应用中要实际测。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kisslylips 发表于 2014-8-18 11:35:06
这样级联,不产生网络风暴?最好分段。不然肯定搞死你!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
fan2800 发表于 2014-9-5 19:37:47
我的迷惑和你一样,一般布线中,我都是尽量做到级联3级,不去做第四级

上个月给一个台资工厂施工无盘,工厂的网络结构混乱不堪(我是被请去做做无盘施工的,纯属帮忙),核心是KM交换机,到车间后,有100M交换机,也有KM交换机,100交换机就是那种8口或者5口的塑料壳的,车间与机房之间采用所谓的“六类”双绞线通讯。

交换机级联到第四级,高清监控与电脑网络走的是同一个网络。

平时使用无任何问题,但是无盘改造后问题出现。

所有服务器都在机房,与机房近的采用光纤链接并用KM交换机的设计部门,无盘网络非常通畅,无盘电脑启动以及数据调用速度非常快,而且很稳定(由于该部门牵涉到图纸保密,所以最早使用,也算是做无盘改造试点,效果非常好),但处于设计部门正下方楼下的跟单部门采用的又是100M塑料壳交换机,明显感觉不顺畅。

到第二厂房后的车间仓库,此处交换机为第四级,改造无盘后,电脑时而无法启动,重启交换机,电脑第一次可以正常进入系统,电脑关机重启后又无法启动。及时启动了,启动速度,以及网络调用速度明显延迟,但是网络带宽下降的并不明显。

所以最好设计在3级之类,实在要第四级,那么最好采用好的交换机以及好的线材。如果是户外或者距离较远,建议光纤。
回复 支持 反对