本人意见,集中供电在情非得已的情况下尽量少用。碰到过模拟机集中供电相互影响的情况。
数字机供电,POE交换机到摄像头端100米木问题。本人经手的也是60个点位130W的全POE供电方式(球机不能POE,必须220到点位)到目前为止,用超五类优质网线,超五类优质水晶头的前提下,目前仅有2个点位出现水晶头接触不好的情况(近一年了)
关于上拼接屏的方式,看客户如何要求了,如果只是实时预览所有点位,
1. 4台录像机直接1对1用HDMI高清线上4块拼接屏,每块屏在对应的录像机直接操作即可,此种为经济型、但显示比较固定保守,不能任意切换
2. 4台录像机与1台中控电脑组成一个网络,中控电脑配置高些,配个好些的带HDMI接口的显卡,输送到 1(或2,这个指HDMI信号输入源)拖8(这个指输出到拼接屏的数量,每个口接一拼接屏)HDMI分配器上,就可以通过中控电脑上的中控软件直接在拼接屏上任意显示控制了(实际就是另一台电脑显示器),此种比上面的方法显示控制要随意, 也是经济型弄法
3. 每块屏通过高清解码器上屏,通过录像机+高清解码器+中控电脑组网,高清解码器输送到每块拼接屏,通过中控软件控制每块屏的显示,每个点位可以在指定大屏显示,但每块屏显示点位有限(品牌不同数量不同)
3. 通过高清矩阵**控制拼接屏,贵呢
看菜下饭。
|