千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

10层大楼室内室外怎么样的网络监控方案?...

[复制链接]
dongdabenshi 发布于: 2014-7-21 13:37 2187 次浏览 25 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
10金钱
说明:一个大楼共10层,每层3台网络半球,10、9楼共六台机器集中到9楼弱电间,放一台8路交换机,机器到交换机的距离最远50多米,用的

是无氧铜室内超五类0.5线径网线,以此类推,每两层一个交换机,8、7楼集中到7楼,6、5楼集中到5楼。4、3楼集中到3楼。2、1楼集中到1

楼,监控室在一楼东边。另外室外有若干个点,大楼东侧有10个点,在大楼东侧阳台安装一个室外机箱,东侧的10个点通过光纤迁入室外机箱

,机箱再出一根6类网线到3层弱电间交换机上。大楼西侧也有5个点,跟东侧一样,光纤迁入西侧机箱,机箱出一根6类网线到3楼弱电间交换

机,在然后再把每层放置交换机的弱电间用一根6类网线连起来,一楼交换机再出两根6类网线直接连到监控室的两台NVR上。以上所有网线最

远不超过60米。不知道大家有没有明白我说的


问:
1.每层弱电间的交换机的选型和参数?(这个很重要)


2.室外光纤连接到室外机箱,机箱再出一根网线到3楼弱电间交换机,3楼弱电间交换机再连接到1楼弱电间交换机,再汇总后直接到监控室NVR

,这样可行不?图像会不会有掉包?客户要求的是内网看,不要外网看。

回复

使用道具 举报

已有25人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dongdabenshi 发表于 2014-7-21 19:53:40
看来没人有这个热心
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dongdabenshi 发表于 2014-7-21 21:36:48
附系统方案拓扑图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
不变的我 发表于 2014-7-21 22:50:27
应该没问题啊,普通交换机就可以了,只有6个头,不多
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sdrzhy@sina.com 发表于 2014-7-22 00:38:18
光说一根六类网线到哪到哪,不详细也不好乱发意见,前段时间我用一根70米六类线从一台16口千兆交换机连接到16路的NVR就卡的要死,问厂家说最佳距离应该在十米左右
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
maoblue1 发表于 2014-7-22 08:23:25
我觉得还是一楼交换机分出线直接到3楼,5楼。7楼。。等二层交换比较靠谱

点评

有道理  发表于 2014-7-22 10:15
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
maoblue1 发表于 2014-7-22 08:25:41
追问个。你一层,二层都用什么千兆交换机?远端用光纤的是光纤收发机还是带光口的交换机|?
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
安裕安防 发表于 2014-7-22 11:11:28
交换机不要串联,并联起来,这样的话你的交换机会比较稳定和方便管理!二层交换机带的点位不多,可选择用百兆交换机即可,如果预算充裕,最好用千兆,这样的话比较稳定,中心交换机连接NVR的时候记得一定要用6芯千兆网口连接,数据显示会比较稳定,其他的就没有什么啦!内网看的话最好组建局域网,可以用一台转发服务器,这样人多看的时候不会出现卡的情况!
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
robbenwu 发表于 2014-7-22 13:52:48
9、10楼,7、8楼、5、6楼的交换机按你现在的方式,5、6楼的交换机压力很大,建议将这三个交换机直接到3楼。其他问题都不大。有视频监控上的任何问题,可以联系我,QQ57392350.
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
robbenwu 发表于 2014-7-22 13:56:52
1、上面三台交换机建议直接连接到3楼,不然5、6楼交换机压力很大,会丢包。其他没问题,具体选型可联系我。
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xhssgz 发表于 2014-7-22 23:26:55
第一:你这个是几个交换机手拉手连接,倒不如几个交换机分别连到一个总的交换机上,总的交换机在连接 到NVR,考虑之间 的距离,和带宽问题,
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
dongdabenshi 发表于 2014-7-24 19:12:29
maoblue1 发表于 2014-7-22 08:25
追问个。你一层,二层都用什么千兆交换机?远端用光纤的是光纤收发机还是带光口的交换机|?

远端光纤用收发器,朋友你觉得一层和三层得用什么样的千兆交换机?我就是在跟大家请教这个问题的?
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
dongdabenshi 发表于 2014-7-24 19:14:54
非常感谢大家就不一一回复了,你们的建议我会采纳的,谢谢!
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
liyong200602 发表于 2014-7-24 22:03:33
交换机不要串联,并联起来,这样的话你的交换机会比较稳定和方便管理!二层交换机带的点位不多,可选择用百兆交换机即可,如果预算充裕,最好用千兆,这样的话比较稳定,中心交换机连接NVR的时候记得一定要用6芯千兆网口连接,数据显示会比较稳定,其他的就没有什么啦!内网看的话最好组建局域网,可以用一台转发服务器,这样人多看的时候不会出现卡的情 ,况
同意这次说
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
dongdabenshi 发表于 2014-7-24 22:54:37
liyong200602 发表于 2014-7-24 22:03
交换机不要串联,并联起来,这样的话你的交换机会比较稳定和方便管理!二层交换机带的点位不多,可选择用百 ...

n你复制别人的?
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
maoblue1 发表于 2014-7-28 08:34:39
dongdabenshi 发表于 2014-7-24 19:12
远端光纤用收发器,朋友你觉得一层和三层得用什么样的千兆交换机?我就是在跟大家请教这个问题的?

我还没做过你这种大中型的网络监控(刚从模拟机转入)。问了很多人,我总结了下哦。中心用全千兆的交换机(有必要用智能型的)。二层用上联千兆口的,下联百兆的交换机。接入层用POE5**换机。poe交换机超过70米再用poe级联,但不要超过3个。接入层交换机实在远就用光纤收发机百兆的链接二层交换机。
不知道这样的系统设计合理不。希望大侠来指教
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
众望金山 发表于 2014-7-28 11:31:20
加Q详细交流吧
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
mcqpk11 发表于 2014-7-28 14:24:21
交换机连接不应超过3层 把9 7 5的交换机直接连到1楼
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
zhouyuchun08 发表于 2014-7-28 14:36:00
sdrzhy@sina.com 发表于 2014-7-22 00:38
光说一根六类网线到哪到哪,不详细也不好乱发意见,前段时间我用一根70米六类线从一台16口千兆交换机连接到 ...

厂商跟你扯混,你有听过网线只能传10米的吗,我做过的工程100传20来个都不成问题。
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
hahaha984 发表于 2014-7-28 14:54:11
这样做,你所有的设备压力全集中在一楼的16**换机上了。他的背板带宽够用吗?
回复

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城