我所做的一个机房综合布线,电 话直线有64个,内线有88个,现在 直线进来用的是100对大对数线缆,直接进机柜连上了科隆模块。程控交换机选的是松下tda100 外24,内96,
请教以下问题,
1.我内线的96个电话线进机柜连25口语音配线架好还是选110配线架好,主要考虑稳定性和维修方便。
2.科隆模块能和25口语音配线连吗,需要哪种跳线。

谢谢!
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
suifengchen 发表于 2014-6-8 20:07:51
首先,就稳定来说肯定110配线架好,只要你打结实了基本上不会出问题,方便来说语音配线架好,再从成本考虑,个人选择110,科隆模块和25口配线需要自己做,没什么技术难度,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wangwangtianjin 发表于 2014-6-8 21:26:30
suifengchen 发表于 2014-6-8 20:07
首先,就稳定来说肯定110配线架好,只要你打结实了基本上不会出问题,方便来说语音配线架好,再从成本考虑 ...

克隆模块和语音配线架就用普通的电话线做成一头rj11一头尾线是吗?这样连起来美观吗?谢谢你的回答
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
suifengchen 发表于 2014-6-9 08:12:23
wangwangtianjin 发表于 2014-6-8 21:26
克隆模块和语音配线架就用普通的电话线做成一头rj11一头尾线是吗?这样连起来美观吗?谢谢你的回答

线的美观是自己绑扎出来的,不是其他的,要想美观就一根线不要,但是可能吗,机房就是用来整理控制线路的,美观是次要的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
admin9009 发表于 2014-6-21 01:50:01
最近做的一个工程,大对数上普通5类配线架,内线也是上5类配线架,分别打蓝白。
将来跳线,用普通网络跳线。

不得 不学,公家就是有银子