从你的模糊花来看是电梯的光线问题,建议在电梯轿厢四壁挡上纸壳看看。电梯现在都是白钢的箱体,光线暗效果不好,光线稍微亮一点又反射发白。
电梯监控效果一般取决于如下几点:
1、电梯内灯光。
2、电源,设计的时候尽量不要轿顶取电,部分门机对轿顶电源干扰很大。
3、多点接地,因为电梯本身可以看做接地体。所以经常无谓在系统内引入了一个多余的地从而破坏了系统的整体平衡。
4、随行电缆问题,尽量选用好的随行电缆,个人不建议电梯内使用网络摄像机,电梯专用网线本身就是个**,我记得学习的时候老师讲过多芯网线主要应用于跳线,因为多芯在压接的时候接触不良所以经常无法达到应有性能,而且多芯在性能上比不上单芯。想想1.0的BV线和1.0的RVV线缆粗细就明白了。多芯在同样粗细的情况下根本无法保证线缆整体线径,多芯1.0要粗于单芯。你的电梯网线无法保证线径传输效果不好。而且随行网线不单单的是多芯就能解决问题的,3~5层楼高中间楼层应该没哟问题,线缆的自重在高层电梯施工中是主要考虑的问题,没有钢丝,线缆柔软度不够,或线缆中少添加了卤素(无卤的不如有卤的)2年后线缆发脆断裂都是可能的。同时钢丝与线缆之间的摩擦从而破坏线缆都是要考虑的,有条件的可以试验一下多模光纤+光端机传输电梯网络摄像机信号,个人认为多模光纤(大品牌)其抗弯曲能力完全瞒住电梯需求。
5、重要强调一下电梯井道内没有任何信号有干扰源,有的只有电源的干扰、地的干扰。
|