一个工厂网络和电话布线规划
一个工厂网络和电话布线规划...
[复制链接]
chalpha
发布于: 2014-6-7 22:40
395 次浏览
4 位用户参与讨论
电梯直达
共4层楼。横向宽度71米,层高4米。每层楼各40个网络和语音点。电井设于楼层中部。网络采用六类线,语音用超五类。问题是:是在每层的电井内放个小机柜做IDF,还是所有的线全部走到1层电井旁边的房间,放个大机柜统一管理。
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有4人评论
不变的我
当前离线
积分
246
沙发
不变的我
发表于 2014-6-7 23:06:54
我觉得还是集中管理好一些吧,出故障少,好排查
回复
支持
反对
使用道具
举报
andypei
当前离线
积分
228
板凳
andypei
发表于 2014-6-12 15:17:46
若集中管理方式機櫃至各線路中心位置,網絡線路實際長度不超過85米,GIGA bit實際線路不超過60米,供你参考
回复
支持
反对
使用道具
举报
menbo
当前离线
积分
1206
地板
menbo
发表于 2014-6-17 15:27:51
铁定全部汇聚到1层。这种情况还每层去设分配线柜小心被人说。
回复
支持
反对
使用道具
举报
suifengchen
当前离线
积分
1792
5
#
suifengchen
发表于 2014-6-17 15:45:31
工厂对一些要求不是太高,主要考虑的是费用方面,综合来说每层楼的点位并不多,所以都做到1楼集中式比较有说明力!
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城