通信、计算机相关项目也做了不少,之前貌似都没细化考虑过供电问题,自从开始接触安防监控,供电成了挠头的问题了!
不知道大家都是怎么设计的?!
采用**系统供电,也就是用户主电箱电缆进入监控机房UPS,然后上PDU为监控系统统一供电。之前项目为了避免敷设供电线路问题都是尽量选择PoE,虽然保障工艺和材料的情况下,PoE走90米左右没有问题,但是某些情况会下还是会导致摄像机感光失效,夜间无法正常识别亮度。
所以供电问题还是要考虑的。如果从机房出电,在设备少的情况下电路并联倒也能用,电缆拨开并联,一端继续向下一个节点敷设,另一端进终端箱上断路器,断路器连接排插,来进行供电。这种方法我们通常用于周界球机的部署。但希望尽量避免使用这种方法,毕竟手工并接不是安全之举,质量也不可靠。
有没有配套厂家专门为安防监控系统设计生产供电配套的?例如6个米的电线电缆,走220v接入一个架装的供电设备,供电设备提供多个端子,可进行分支走线,例如12-36v都是安全电压进入监控主体内,为摄像机供电。
貌似市场就缺少这里集中安装或管理的供电配套设备。
或者大家分享一些设计、施工经验,供参考?!
|
|