红外对射有个参数很费解 希望高手解答一下...

[复制链接]
百事可乐002 发布于: 2013-10-24 15:35 467 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
报警输出:继电器接点输出NO.NC 接点容量AC/DC30V 0.5AMax

这个接点容量指的是红外对射输出一个30V的电压,供后端的设备检测。还是说可以挂载一个电压在30V一下的报警设备,然后红外对射只起一个开关作用?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lengdw 发表于 2013-10-28 10:45:13
是说可以接最大AC/DC30V 0.5AMax的用电器(或者报警类的其它设备)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
百事可乐002 发表于 2013-10-28 17:08:08
lengdw 发表于 2013-10-28 10:45
是说可以接最大AC/DC30V 0.5AMax的用电器(或者报警类的其它设备)。

谢谢回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
爱情五线谱 发表于 2014-4-4 11:35:58
大家共同学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
szxie 发表于 2014-4-4 22:24:58
NO:常开接点
NC:常闭接点
是指该接点允许通过的电压是30V的AC或DC,接点的最大允许电流是0.5A。