大家是怎么算整个系统的负载的?...

[复制链接]
zj23785 发布于: 2014-3-4 09:28 175 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
工程里面要配UPS,现在要算一下整个系统的负载。交流设备还好是多少就是多少再乘一点损耗就行了。但是直流的设备怎么算,前面还有一个电源适配器或者开关电源啊。电源适配器的输入电流可以表明什么?
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
suifengchen 发表于 2014-3-4 10:03:30
你是看设备的功率  相加
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xl81496388 发表于 2014-3-4 10:16:25
功率P=UI 前端直流电的用电器功率按公式算就行,后方的交流用电器设备上标有功率,所有的功率和相加,再放出富余就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
szrdsjj 发表于 2014-3-4 22:25:06
选配UPS 当然要看所有设备的总功率 再放点 富余才好
回复 支持 反对

使用道具 举报