300个点的网络监控方法[讨论]...

[复制链接]
zjqzjhh 发布于: 2013-11-28 14:11 2879 次浏览 34 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本帖最后由 zjqzjhh 于 2013-12-4 18:22 编辑

面对有着300个点的网络监控,我们应当怎么样来设计整个监控系统的架构?我想这种比较大的网络监控前期规划上是很重要的,自认为要支撑这种监控系统的运行,有下面2个问题需要理清
1.整体网络架构
2.后端存贮方式
3.多用户使用的视频回放方式

我们在讨论网络架构时,我们设一个前期条件:  300个摄像机全部采用720P摄像机,码流定为4.5Mbps。

那么我们根据标准的网络三层架构,开始设计方案。

核心层---汇聚层---接入层

接入层交换机的选择:
        摄像机码流为4.5M,那么接驳摄像机的交换机端口100M就达到要求了。接入层的交换机所面临的主要问题是接几个摄像机?我们假定接20个摄像机,那么每秒流量总共是90M,那么交换机的级联端口必须是1000M的,交换机的背板带宽最小是6G,包转发率最小是4.5M/s,那么这样的交换机就满足无阻塞线速交换要求了。按每台接入层接20个接换机计算,总共需要15台接入层交换机。
汇聚层交换机的选择:
汇聚层交换机接几台接入层交换机呢?这个我们要想一下。接5台,总共流量450M,那么此层交换机只需要有6个1000M接口就行了(其中一个作为上连口),背板带宽达到12G,包交换率达到9Mpbs.接10台,总共流量900M,哦,天喃,一个1000M口已经不能胜任这个工作了,按900M*1.45=1305M的余量计算(通常网络应用带宽不超过端口带宽的45%),最少也要1305的上连带宽?怎么办,没关系,我们用交换机的端口汇聚功能,2个端口变成一个,带宽达到2000M,这样就够了吧,那么,接10台接入层交换机的汇聚层交换机1000M端口最小要12个,其中2个作端口汇聚。
核心层交换机的选择:
     其实核心层和汇聚层交换机,在实际应用中概念比较模糊。很多时候网络其实就二层,接入层-核心层。核心层交换机各端口的带宽按汇聚层交换机级联端口带宽计算。如上面,总共3个汇聚层交换机,那么最少3个端口。


网段的划分
     我们选择了交换机,那么我们就开始做别的工作吧, 300个点的网络分到一个网段内,那通常是不合实际的。一个C类网段通常主机容量为255,虽然通过掩码方式能将300个点都放入一个网段内,但实际应用中,这样容易引起广播风暴。
所以我们将网段分为三个,一个网段容纳100台交换机,有效隔离广播风暴。那么这三个不同网段如何通信呢?哦,把你的核心层交换机换成三层交换机吧,通过策略控制他们之间的路由。


这里PS一下:  三层交换机支持VLAN,,汇聚层支持VLAN,接入层看你的要求了,多VLAN之间通信用三层交换机。。。


PS:写的不好,如大家有不同意见,请指教。还没有写完。。晚上再写。

二.后端存储部分(对后端存储部分本人不是很了解,我只写我们常用到的,如果写的不对,请指正一下,免的误了别人)

存储方式按地域分可以有分布式存储集中存储之分.
分布式存储:主要适用于地域比较分散的地方使用,比如连锁超市,银行网点,分支机构等集中存储:主要适用于区域较小的范围内.比如一个工厂,一个大楼等.

存储方式按采用的技术分又有NVR存储.IPSAN存储.NAS(网络附加存储).DAS直连存储.

NVR存储: 以下为通常NVR存储的网络架构



NVR设备一般集中了管理\网络\存储功能,在网络规格较小时,运用这个存储是比较经济合理的...将NVR设备直接接在核心层交换机上,配置好需要连接的摄像机就可以了..个人意见,一台NVR设备最好连接的摄像机数量不要超过16个,如果接得太多,有稳定性问题..在此次的案例中:如果全部采用NVR存储,则需要NVR设备19台..
NVR的优势: 价格低廉,易于使用,安装方便,维修简单

IPSAN存储:







本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有34人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gianttnt 发表于 2013-11-28 15:35:35
"包交换率达到9Mpbs.接10台,总共流量900M,哦,天喃,一个1000M口已经不能胜任这个工作了,按900M*1.45=1305M的余量计算(通常网络应用带宽不超过端口带宽的45%),最少也要1305的上连带宽?"
“包交换率”是包转发率吧?单位是“Mpps”。9Mpps怎么来的?没看明白!
这包转发率是表示端口转发能力,怎么算吧算吧就成了带宽了?
“按900M*1.45=1305M的余量计算(通常网络应用带宽不超过端口带宽的45%)”这个1.45出自哪里?
确实没看明白!说出来大家学习学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sunjacky 发表于 2013-11-28 19:31:41
网络存储有:DAS、NAS、SAN三种。在综合数字视频监控系统中常用的应该是SAN。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sunjacky 发表于 2013-11-28 19:39:41
国家标准《视频安防监控数字录像设备》(GB 20815-2006),根据数字录像设备的功能和用途,将其分为基本型、专业型、综合型3类,前二类已有详细描述要求,但对综合数字录像设备的相关技术要求未作详细规定,还有待规范。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jjlong 发表于 2013-11-29 15:47:40
汇聚层的交换机看的很迷糊,到底用了几台汇聚交换机?5个接入层交换机接一台还是十个交换机接一台,后面核心交货机提到三个汇聚交换机....
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
桥哥 发表于 2013-11-29 21:28:55
我们将网段分为三个,一个网段容纳100台交换机,有效隔离广播风暴。那么这三个不同网段如何通信呢?哦,把你的核心层交换机换成三层交换机吧,通过策略控制他们之间的路由。


问题好多,这个不行的吧。不同网段怎么互相路由。有高人出来说下这个方案怎么样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhichun87 该用户已被删除
7#
zhichun87 发表于 2013-11-29 22:31:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zjqzjhh 发表于 2013-12-2 19:06:16
桥哥 发表于 2013-11-29 21:28
我们将网段分为三个,一个网段容纳100台交换机,有效隔离广播风暴。那么这三个不同网段如何通信呢?哦,把 ...

三层交换机带路由功能的```要不然为什么叫三层交换机?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zjqzjhh 发表于 2013-12-2 19:09:28
gianttnt 发表于 2013-11-28 15:35
"包交换率达到9Mpbs.接10台,总共流量900M,哦,天喃,一个1000M口已经不能胜任这个工作了,按900M*1.45=130 ...

这个简单啊,你实际流量900M,通常占用理论带宽的45%,那么理论带宽就是900+900*(1-0.45)=最小理论带宽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zjqzjhh 发表于 2013-12-2 19:29:46
jjlong 发表于 2013-11-29 15:47
汇聚层的交换机看的很迷糊,到底用了几台汇聚交换机?5个接入层交换机接一台还是十个交换机接一台,后面核心交 ...

5个接一台
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
gianttnt 发表于 2013-12-3 13:55:54
本帖最后由 gianttnt 于 2013-12-3 13:57 编辑
zjqzjhh 发表于 2013-12-2 19:09
这个简单啊,你实际流量900M,通常占用理论带宽的45%,那么理论带宽就是900+900*(1-0.45)=最小理论带 ...


我想问你这个45%出自哪本书?为什么要取45%?为什么就要浪费55%的带宽余量闲着?

另外,你这900M怎么来的?原来那9M是包交换率,怎么变成带宽的?
你那“天喃,”前面的那些,我都没看明白!为什么这么计算汇聚层交换机?汇聚层交换机的数量跟这有关系吗?性能足够的话,2台做LAG/SpanningTree也够了!

第一次看到这么设计计算,所以不明白,想学习学习新方法,但是还是没弄明白你说什么!
本人愚钝啊!愚钝!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
众望金山 发表于 2013-12-3 16:10:19
为什么不把码流调成2M呢,2M和3M我感觉图像效果差不多的,这样三百台网络摄像机机只要用B类址就解决IP了,255.255.254.0,,千兆网就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
yinggai7966 发表于 2013-12-3 16:59:31
如图,采用大华设备,我认为这样比较安全、可靠、可行。
接入交换机采用百兆入千兆光纤出,即可
核心层采用纯千兆交换机即可
中心设备在一个网段
NVR是4千兆网口的,两个和IPC一个网段,两个和中心一个网段
IPC在一个网段



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
keke28 发表于 2013-12-3 17:02:39
别讨论了,对于一个项目来说,300个点,你720P的选码流4.5M给人家,,你是在等白痴客户吗?还是你自己,,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
keke28 发表于 2013-12-3 17:04:35
再请问一句:你有现场经验吗??   说话如有得罪,请多包含哈!!从各种迹象看来,你可能理论上有点能力,感觉没啥实际性!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
zjqzjhh 发表于 2013-12-3 20:38:46
keke28 发表于 2013-12-3 17:04
再请问一句:你有现场经验吗??   说话如有得罪,请多包含哈!!从各种迹象看来,你可能理论上有点 ...

哈哈,300个点的网络监控没弄过,100台以下的经常弄。。包括不同地域之间的远程联网监控。。。。

本贴我只是按我自已的意源写了网络监控的网络部分如何设计。。花最少的钱,达到满足监控系统运行的效率的一个网络架构。。

如果你觉得按我所说的方法可能在实际应用中会碰到比较多的问题,请讲出来哦。。本来就是讨论贴啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
zjqzjhh 发表于 2013-12-3 20:42:53
keke28 发表于 2013-12-3 17:02
别讨论了,对于一个项目来说,300个点,你720P的选码流4.5M给人家,,你是在等白痴客户吗?还是你自己,, ...

你真的是强人啊,是定在码流4.5M,,码流这东西不同品牌有差,不同型号有差异,在设计网络构架时,对于网络摄像机而言,我们通常以最高码流计算的。这里的4.5只是一个比方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
zjqzjhh 发表于 2013-12-3 20:47:33
gianttnt 发表于 2013-12-3 13:55
我想问你这个45%出自哪本书?为什么要取45%?为什么就要浪费55%的带宽余量闲着?

另外,你这900M怎 ...

。。这个我还真不好回答你从哪本书上来的,,只是个人经验而以。。。你去咨询比如H3C,华为之类的厂家,他们也会让你留有一定的带宽余量的,只是每个厂家给你的这个数可能不太一样,比如H3C会叫你留50%,华为会叫你留70%等等。。对于视频监控而言,这个量大一点才能应对突发的数据传输瓶颈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
gianttnt 发表于 2013-12-4 00:32:32
本帖最后由 gianttnt 于 2013-12-4 00:33 编辑
zjqzjhh 发表于 2013-12-3 20:47
。。这个我还真不好回答你从哪本书上来的,,只是个人经验而以。。。你去咨询比如H3C,华为之类的厂家, ...

我如果是厂家,我恨不得让你留90%空闲带宽作余量!你也相信啊?老弟!这个设计就是用一半,浪费一半!
码流4.5M,就是包转发率4.5M/s?千兆以太网,一个线速端口的包转发率仅仅为1.488Mpps,照你这么算,720P就要上3G端口的交换机了!好像只有10G端口给你用了!720P要接10G端口?没听说过!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
作业面23 发表于 2013-12-4 00:41:54
监控系统用不到汇聚层吧
回复 支持 反对

使用道具 举报