千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

紧急救助!(附图)垦求大虾帮忙!...

[复制链接]
pypzy 发布于: 2013-10-30 14:18 808 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本来正常显示的画面,过了几个月突然不停闪烁、图象不清,有线条,还会闪出其它正常画面的图像。检查过线路没问题(线路之前断过,但已接好,接口也没问题),电源是2A单独供电的。摄像机也换过,已经肯定是线路的问题,请问能不能不换线的情况下能修好?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dgweiye88 发表于 2013-10-30 14:26:39
视频线氧化了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xiaozi5897 发表于 2013-10-31 09:01:01
这个怎么感觉都是接触不良,难道是信号干扰,这干扰也太大了,近处有信号发射塔?   
做监控多年这种情况碰见过两次,一次是做酒店旁边是军分区,每天早上8点准时干扰下午6点准时停止干扰,一米的线都不行,抗干扰器也不行。具体原因查不出来。
一次是做仓库,旁边有个移动信号发射塔,16路画面全部有大波纹干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gianttnt 发表于 2013-10-31 09:51:13
本帖最后由 gianttnt 于 2013-11-21 09:26 编辑

很明显的低频干扰源信号,没办法,只能用光缆或者STP系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
shengzhanyu 发表于 2013-10-31 16:43:38
换个电源试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
只想为你打伞 发表于 2013-10-31 20:10:20
本帖最后由 只想为你打伞 于 2013-10-31 20:11 编辑

干扰 了,加抗干扰设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
pypzy 发表于 2013-10-31 23:06:53

电源和摄像机等都全部换过了。除了视频线没换过。已经确定是线路问题,我只是想有没方法可以不换线能弄好?要加什么设备?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hikuan 发表于 2013-10-31 23:33:54
pypzy 发表于 2013-10-31 23:06
电源和摄像机等都全部换过了。除了视频线没换过。已经确定是线路问题,我只是想有没方法可以不换线能弄好 ...

重新焊头子,不行再换线路
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
666fc 发表于 2013-11-3 22:03:04
本帖最后由 666fc 于 2013-11-3 22:04 编辑

哈哈!你把全部摄像机悬空挂着,看看画面,然后就知道怎么解决了!处理好了记得上来哼声。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
雪狐R 发表于 2013-11-19 23:07:45
肯定是线材的原因!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
gianttnt 发表于 2013-11-20 09:12:07
屏蔽层单边接地试试!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
a905922964 发表于 2013-11-20 17:46:31
是不是电路里有变频器啊,这东西对电源污染很重
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城