1
2
3
4
5
| 见总平弱电管网图01号图
见系统图-01
见大样图-08
见大样图-07
见A6-02图
| 主管网是参照原定临时监控室设计,可否优化,可否与其他弱电系统共沟共井,三方对讲无系统图,可否改为总线的,梯间的总进户管设计为SC50,实际预埋2*sc32,根据目前确定的进户线缆数量,是否可以。 周界摄像机与周界探测器可否用同一回路供电,由于后端220vUPS取消,前端联动箱12V是否要增加UPS。 硬盘录像机视频输出没有体现,操作台和显示屏各有一台矩阵主机
层间箱、梯间箱设计不符合现场环境要求,竖向线缆要与其他专业合用桥架,如何布线,
东单元2层东西两户以及西单元2层西户卫生间窗户口以贴瓷砖,窗磁无法穿线。
| 按原设计。另三方对讲可以选用总线产品,型号、规格选型二种以上,报建设方确认。
周界摄像机与周界探测器电源按原设计;UPS统一考虑。
将现有的巡更管理机与停车场管理机合用,余出一台显示器作为硬盘录像机输出,增加一台VGA切换器管理6台录像机,矩阵主机放到显示屏机柜里
按冠林设备尺寸,参照现场空间重新设计箱体;竖向桥架定做带隔板的桥架,智能化专业应留出50mm的宽度,总体尺寸应与综合布线、有线电视等有关专业配合后确定。
东单元2层东西两户以及西单元2层西户卫生间窗磁改红外(6个)。
|