谁有智能建筑.弱电系统图纸会审方面的资料?...

[复制链接]
fbin1981 发布于: 2004-10-29 11:08 2503 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
谁有智能建筑.弱电系统图纸会审方面的资料,包括会审依据,要点,内容等?大家都来谈谈自己的经验吧!
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
foxgz 发表于 2007-1-4 09:33:00

我也想要,谢谢

foxgz@126.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qq5346523 发表于 2007-5-8 08:39:00
我也想要啊!hfs201@sina.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
水中的石子 发表于 2007-5-10 12:22:00

图纸会审记录

DQ-001

工程名称

:智能化

会审日期

 2007 3 21

序号

图号

会审记录

 

答复意见

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

见总平弱电管网图01号图

 

 

 

 

 

见系统图-01

 

 

 

见大样图-08

 

 

 

 

见大样图-07

 

 

 

 

 

A6-02

 

 

主管网是参照原定临时监控室设计,可否优化,可否与其他弱电系统共沟共井,三方对讲无系统图,可否改为总线的,梯间的总进户管设计为SC50,实际预埋2*sc32,根据目前确定的进户线缆数量,是否可以。

周界摄像机与周界探测器可否用同一回路供电,由于后端220vUPS取消,前端联动箱12V是否要增加UPS

硬盘录像机视频输出没有体现,操作台和显示屏各有一台矩阵主机

 

 

层间箱、梯间箱设计不符合现场环境要求,竖向线缆要与其他专业合用桥架,如何布线,

 

 

 

东单元2层东西两户以及西单元2层西户卫生间窗户口以贴瓷砖,窗磁无法穿线。

 

按原设计。另三方对讲可以选用总线产品,型号、规格选型二种以上,报建设方确认。

 

 

 

 

周界摄像机与周界探测器电源按原设计;UPS统一考虑。

 

 

将现有的巡更管理机与停车场管理机合用,余出一台显示器作为硬盘录像机输出,增加一台VGA切换器管理6台录像机,矩阵主机放到显示屏机柜里

 

按冠林设备尺寸,参照现场空间重新设计箱体;竖向桥架定做带隔板的桥架,智能化专业应留出50mm的宽度,总体尺寸应与综合布线、有线电视等有关专业配合后确定。

 

东单元2层东西两户以及西单元2层西户卫生间窗磁改红外(6个)。

 

 

施工单位(公章)

项目专业技术负责人:

参加人:

设计单位(公章)

设计项目负责人:

参加人:

建设单位(公章)

项目负责人:

参加人:

监理单位(公章)

  监:

参加人:

 

山东省建设工程质量监督总站监制

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
水中的石子 发表于 2007-5-10 12:23:00

word文档自己改一下吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
fb2412 发表于 2008-7-3 15:25:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
kld1871 发表于 2013-9-26 11:53:56
谢谢,我也需要啊lilei0821@126.com~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城