千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

室外立杆的快球网络摄像机SPD如何安装?...

[复制链接]
作业面23 发布于: 2013-8-14 14:00 952 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
网线,交流24V线,电源适配器,二合一SPD

对于SPD和电源适配器要放在立杆上吗?



回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
作业面23 发表于 2013-8-14 14:03:44


大家有没有好一些的范例,请多多指教啊

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
作业面23 发表于 2013-8-14 14:08:00
如何放在立杆上呢?接地线怎么弄?而且快球上也有接地端子,一团糟啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
作业面23 发表于 2013-8-14 15:52:08
三、信号避雷器距离要被保护的设备太远。如果避雷器安装的距离离设备太远,没有办法消除避雷器到设备前端这段通信线路和电源线路上感应生出的雷电流。所以建议信号避雷器应该直接安装到监控设备的前端,特别是哪些将信号电源线路走明显的地方。

  四、接地线缆的问题,为了节省成本常常利用金属杆作为工作接地系统的引下线,暂且不论“对”与“否”。按照设计一般把金属杆作为直击雷保护系统引下线,这个时候把工作地接到金属杆上,如果有直击雷的时候在信号避雷器前端和金属杆杆体瞬间没有电压差,直击雷会直接冲击信号避雷器或电源避雷器,这样会使避雷器提前老化或当场损坏。所以建议工作地引下线应该单独接出。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
z.x 发表于 2014-5-10 17:47:15
这个要看你所用的产品了。有些好的产品摄像机上的接地线可以随便接的(电阻符合要求),那个地线主要是设备同接地体等电位。保护器可以放杆上也可以放下面。设备至保护器之间线路在保护范围内就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
z.x 发表于 2014-6-25 18:16:59
对于SPD我的理解不多。
个人理解前端加这个东西主要是防止线路因为雷电产生感应引起设备或人身安全事故。如果线路不能感应到了雷或立杆不被雷击完全不用上这个东西。杆上杆下无关紧要。不是隔的太远就行。而且上它的故障率要高于没有上的。我的弱电防雷理念是:重设计、重线路、轻设备。前期考虑依附建筑的防雷等级和质量。线路金属管敷设,室外考虑防雷范围。基本上不用防雷设备。我接触的防雷设备价格普遍虚高,其实没有什么技术含量。觉得**的嫌疑比较大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
godxx 发表于 2014-6-30 10:09:07
很好,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
安防与生活 发表于 2015-4-25 12:02:39
顶起    支持  一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
qiaoshuquan 发表于 2015-5-18 18:44:28
有些项目必须要报才能行,不管有没有效果
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城