千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

怎样布线才能统一给这套系统单独供电?...

[复制链接]
sanjin0719 发布于: 2013-12-7 14:47 1453 次浏览 29 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
3栋厂房,每栋三层,每层大概4000平方。每栋的二楼三楼之间是连通的。
三栋楼每层分布有不同数量的网络摄像头(共125个)和交换机(共8台)。
机房在第一栋的一楼,配有1个机柜,1台交换机、4台光纤收发器,8台NVR录像机,1台服务器等设备,同时还配有一套UPS,对整套安防系统进行后备供电和稳压。
在这种情况下,如何布电源线才能对这套监控系统进行单独的集中供电,而不和工厂其他设备供电产生关联?
是一根220付电源线顺着点位一直拉过去吗,我担心这样的话,100米一卷的线(我配的是2*1.5的那种)连接到一起,几千米下来,最后是否还能带动这套系统?需要哪些注意事项?
求高手明示,下周要入场了,很急,请内行人指点,谢谢了!
右侧是现场网络拓扑图,供参考。
视频矩阵液晶拼接、监控设备、监控安装-艾唯科技 QQ18867918

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有29人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ckp2001 发表于 2013-12-7 16:32:42
建议电源主干线路多放几根!或者拉一条也可以但是一定要用线径比较大的!才可以要不然到末端带的设备 越多线路的负载就越大,很能会烧毁线路的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xujiyun19 发表于 2013-12-7 16:34:13
我想问下,每栋楼的每个层面有弱电井么,有几个?

把摄像机划分下区域,每个摄像敷设线缆到指定的弱电井,那么220V电源(此为市电)分别放在弱电井(此电源需要强电提供,然后在弱电井中集中供电,从弱电井敷设RVV2*1 的弱电线缆到每个摄像机点位,自己把摄像机的功率弄清楚,算好一个总功率提供给强电

那么每个弱电井220V的电源,其总控制柜可放在消控中心,关于UPS,是蓄电池组么,那么就应该有蓄电池间,我不知道你有多少电池组。此蓄电池间如果甲方已经指定了一个房间,那么UPS配电柜可放在消控中心,与市电配电柜互相切换。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xujiyun19 发表于 2013-12-7 16:36:24
还有交换机的供电,其总配电柜也是放在消控中心,然后对各个楼层各弱电井集中供电,不与大楼其他用电设备共用!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xujiyun19 发表于 2013-12-7 16:39:40
包括消控中心(或者说机房)的视频监控设备供电,也是从总控制柜接线,不与其他供电设备交叉,我不知道甲方是怎么设想的,如果甲方没有方案,那你们就可以按此思路与甲方沟通,还有,这需要机电单位(或者说强电单位),还有设计院,有一个很好的沟通,你们、甲方、强电、设计院有一个会议纪要的共识,然后由设计院出供电系统图,由强电负责把线路最好,给你们供电!单靠你们一个单位是完不成的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sanjin0719 发表于 2013-12-8 00:10:57
xujiyun19 发表于 2013-12-7 16:34
我想问下,每栋楼的每个层面有弱电井么,有几个?

把摄像机划分下区域,每个摄像敷设线缆到指定的弱电井 ...

谢谢这位兄弟,分析的很专业
我打算分别拉三条2*2.5的电源线到每栋楼的2层(和三条光缆一起拉线和穿管)
然后从每栋楼的2层往各自楼的一层和三层拉2*1.5的电源线(和网线一起拉线和穿管)
整套设备的总功率大概4千瓦左右,我这种方式是否可行?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sanjin0719 发表于 2013-12-8 00:16:56
xujiyun19 发表于 2013-12-7 16:39
包括消控中心(或者说机房)的视频监控设备供电,也是从总控制柜接线,不与其他供电设备交叉,我不知道甲方 ...

现在不可能涉及到设计院了,工程的合同已经签了,整套系统由我们自行完成,我们只能和他们的电工来协调电路的问题。
整套系统功率共4000瓦左右,UPS我配的是山特:主机C6KS(6KVA/4.8KW)一台,山特阀控式铅酸免维护蓄电池NP24-12(12V65AH)十六组
供应商说可以在停电情况下供电半小时
不知你认为如何?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xujiyun19 发表于 2013-12-8 16:32:26
UPS是够了,只不过是个摆设,用不上!关键还是集中供电布线,你所说的2*2.5 和 2*1.5是什么线,弱电线缆,还是强电线缆,还有这一根2*1.5的线缆准备带多少摄像头啊????   我做的项目是,把强电引导弱电井,从弱电井集中供电,然后敷设2*1.0的弱电线缆,每条线缆带3个摄像头。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sanjin0719 发表于 2013-12-8 20:40:09
xujiyun19 发表于 2013-12-8 16:32
UPS是够了,只不过是个摆设,用不上!关键还是集中供电布线,你所说的2*2.5 和 2*1.5是什么线,弱电线缆, ...

2*2.5 和 2*1.5是强电线啊,我们打算用三条2*2.5分别拉到每栋楼的每一层,然后每层再用2*1.5的拉到摄像头附近,然后接12V2A适配器供电。
如果按你的说法从弱电井敷设弱电线集中供电,可能会很费线啊,而且可能传过去后能否带的动?每层楼有4000平方呢 ,面积太大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
sanjin0719 发表于 2013-12-8 23:09:08
或者用只用1根2*2.5的强电拉到各楼层,不知可不可以
前端各楼层一共125个12V2A的摄像头,8台交换机,4台光纤收发器。
主机房配一台2米的机柜,里面还有1台交换机,8台录像机,一台服务器,4台光纤收发器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wjm999 发表于 2013-12-9 01:14:11
建议,每栋楼的二层找合适地点都放置一个电箱,每个电箱内配好空开,主电源由UPS输出到第一栋楼的电箱,建议4平方国标,此电箱作为三栋楼的主电箱,再由第一个电箱到第二个电箱(2.5平方),第二个到第三个,每栋楼的设备都通过电箱取电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
novellandnt 发表于 2013-12-9 08:28:45
建议不要误导楼主了,
找专业电气的,去算下线路压降还有损耗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
xujiyun19 发表于 2013-12-9 18:51:05
sanjin0719 发表于 2013-12-8 20:40
2*2.5 和 2*1.5是强电线啊,我们打算用三条2*2.5分别拉到每栋楼的每一层,然后每层再用2*1.5的拉到摄像头 ...

4000平方的确很大,你划分下区域,哪几个摄像头一条线手拉手供电,算下功率,看看线能否带动,再看看每根总线能否承载!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
sanjin0719 发表于 2013-12-10 00:03:03
明天开始施工了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
kisslylips 发表于 2013-12-10 10:05:35
哥,你没听说过POE供电吗。既然是网络摄像机,为什么不用POE供电。那样施工简单,维护方便。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
zyq008b 发表于 2013-12-10 10:15:07
摄象机用POE供电,会省好多麻烦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
kisslylips 发表于 2013-12-10 11:39:22
本帖最后由 kisslylips 于 2013-12-10 11:47 编辑

建议楼主你,从UPS拉三根RVV2*2.5的电源线,分别拉到每一栋楼,然后每一根电源主干线接总空开,然后分支上再接空开,然后就可以了。估计每个网络摄像头为4W,最多的地方为39个头子,39*4≈160W 再加上两台交换机 每台大概30W-40W左右。 160+80≈250W,每个交换机放置点的功率大概是300W左右。假如按每个点都是300W算,其实是没有的。那就是一路想要跑900W的载荷。而2.5平方的线跑1千瓦的载荷是没问题的。为了能让楼主更容易理解,放上线路示意图这是我的方案。要是有那位大神,有更好的方案可以扔上来。我就权当抛砖引玉了!   PS:  由于楼主没有说明你那9台交换机是否带POE功能。故我在方案上采用增加一个poe供电模块。这样从交换机出来接网线到poe供电模块,然后供电模块引网线到摄像头前端就OK了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
xujiyun19 发表于 2013-12-10 18:55:18
POE固然方便 ,但要考虑造价啊!不是每个项目都用的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
kisslylips 发表于 2013-12-10 23:19:28
poe供电明显比传统供电划算的多!
回复 支持 反对

使用道具 举报