发布于: 2012-4-20 11:21
2427 次浏览
26 位用户参与讨论
电梯直达
各位高手,大家好,我这边遇到了一个超古怪的问题,我这边的考勤机与售饭机通过通讯线远程连接到服务器,中间最远的距离约有1000米左右,跟一卡通软件连接重新通讯的上但丢包严重,有时通讯不上的问题,我在线路上增加了485中继器来加强信号,发现只有发送的数据正常,但接收数据失败的问题。急啊!!!
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有26人评论
全全1
当前离线
积分
933
沙发
全全1
发表于 2012-4-20 13:29:00
线路问题吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
aopuchen
当前离线
积分
990
板凳
aopuchen
发表于 2012-4-20 13:58:00
<p>是否线径不够?</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
大蒜陀
当前离线
积分
3074
地板
大蒜陀
发表于 2012-4-21 23:17:00
还是衰减了,1000米中间的接头必须牢靠.
回复
支持
反对
使用道具
举报
cskstdz
当前离线
积分
362
5
#
cskstdz
发表于 2012-4-22 20:21:00
<p>线路引起的</p>
<p>太长咯</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
cskstdz
当前离线
积分
362
6
#
cskstdz
发表于 2012-4-22 20:22:00
加信号放大器,再搞个比较好的有源转换器,(这种长距离的无源转换器和一般的有源转换器都不行)
回复
支持
反对
使用道具
举报
一米阳光js98
当前离线
积分
245
7
#
一米阳光js98
发表于 2012-4-23 13:57:00
<p>先试验没有加中继器那段,看看是否正常传输,如果行的话,再试验中继器后面一段,记住试验时不要加中继器,这样就知道问题出在哪一段了,如果都正常的话那就是中继器问题了。不能解决问题的话,希望能给你提示。欢迎访问<font face="Verdana">http://mpgk.taobao.com/</font></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
yamark
当前离线
积分
827
8
#
yamark
发表于 2012-4-23 14:07:00
485存在线路通讯的问题确实比较多,受制约的因素比如强磁场所,现在设备肯定是换不了了,只能排查线路、485转换器和加中继器、信号放大器之类的了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
弱电dhs
当前离线
积分
138
9
#
弱电dhs
发表于 2012-4-23 14:32:00
线路问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
318man
当前离线
积分
220
10
#
318man
发表于 2012-11-7 10:56:00
485的最理想距离不是1200米吗? 呵呵 看来理想是不能实现了
回复
支持
反对
使用道具
举报
hanqinglhq
当前离线
积分
403
11
#
hanqinglhq
发表于 2012-11-7 11:39:00
线路问题,1000米
回复
支持
反对
使用道具
举报
逍☆遥
当前离线
积分
941
12
#
逍☆遥
发表于 2012-11-8 10:03:00
<p><font size="3">485理论通讯距离能达到1200米,实际情况下,通讯线材优质达标,波特率9600,并且线路中只有一台485设备才有可能使得通讯距离达到1200米,而且能通讯并不代表每次通讯都能正常,所以一般情况下,使用485通讯距离最好不要超过600至800米。</font></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
门禁知多少
当前离线
积分
292
13
#
门禁知多少
发表于 2012-11-8 11:31:00
把波特率降低试一试。如果还不行,只能更换性能更好的线缆,例如百通。
回复
支持
反对
使用道具
举报
nlshuai
当前离线
积分
604
14
#
nlshuai
发表于 2012-11-9 11:09:00
线缆 问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
nieveyne
当前离线
积分
696
15
#
nieveyne
发表于 2012-11-9 15:28:00
<p>线路太远,信号衰减</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
aming0318
当前离线
积分
819
16
#
aming0318
发表于 2012-11-9 22:44:00
<div style="TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all" id="textstyle_15">
<p>的确是 线路太远,信号衰减。</p>
<p>我也遇见过只有换,别无办法。</p></div>
回复
支持
反对
使用道具
举报
eshq
当前离线
积分
301
17
#
eshq
发表于 2013-3-22 14:51:00
还有个解决办法,想办法把线路减短,改用TCP/IP的通讯方式。把你这些设备的485接到一个TCP/IP的通讯转换器上,在通过网络连接到远程服务器上
回复
支持
反对
使用道具
举报
httersky
当前离线
积分
776
18
#
httersky
发表于 2013-3-22 16:20:00
用光纤 完美解决。
回复
支持
反对
使用道具
举报
君和睿通
当前离线
积分
255
19
#
君和睿通
发表于 2013-7-22 10:29:00
转换成tcp/ip的信号吧!用个虚拟串口就好。
回复
支持
反对
使用道具
举报
zaz0537
当前离线
积分
544
20
#
zaz0537
发表于 2013-7-22 10:57:00
肯定是线路问题,
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城