千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

有做双绞线防雷的吗?...

[复制链接]
linuxbag 发布于: 2008-9-13 13:43 693 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
12路视频传输,走双绞线,线路上加装了双绞线的视频信号放大器(有源/无源都有),线路在室外走,有的钢绞线架空,有的沿墙敷设, 今年夏天感应雷击了3路,造成摄象机损坏,怎样做双绞线路的防雷?  谢谢!!!
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
elechannel 发表于 2008-9-13 17:37:00

呵呵,现在的监控工程看来真的滥到家了!就这样的工程,本来就是个省钱的料,增加所谓的防雷器增加许多成本,能承受吗?还是多烧香吧!看你运气吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hubeixp 发表于 2008-9-13 23:05:00
楼主的情况,我也碰到过,想听专家们有没有好点的建议
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
linuxbag 发表于 2008-9-14 07:59:00
以下是引用elechannel在2008-9-13 17:37:00的发言:

呵呵,现在的监控工程看来真的滥到家了!就这样的工程,本来就是个省钱的料,增加所谓的防雷器增加许多成本,能承受吗?还是多烧香吧!看你运气吧!

 因为距离稍远,所以没使用SYV线.  今夏遇上打雷,客户提出整改下防雷方面, 具体双绞线的防雷还请高手解答下.  谢谢了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
linuxbag 发表于 2008-9-14 14:54:00
有专家吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
蓝梦祥 发表于 2013-9-16 21:38:14
双绞线防雷相对比SYV75-5差。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jiankong8888 发表于 2013-9-18 12:08:25
防雷要看是那种雷造成的,直击雷是无法解决的,主要采取的是前端做个引下线,把摄像机、和引下线做个等电位处理,2、用市面上的防雷器做防雷保护,避免感应雷(浪涌)或者间接雷造成设备损坏,不管用哪两种防雷保护都需要做接地处理,接地的阻值要小于4欧姆,不然的话起不到防雷的作用,相对来说成本不较高的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城