桥架选择问题~...

[复制链接]
恋小夜 发布于: 2013-7-13 11:14 657 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>公司大楼的综合布线项目</p>
<p>分了东西两个区,东区线缆较少,西区线缆多(397条六类线、508条超五类线、24条有线电视)</p>
<p>求教各位大虾,300*200的桥架可以放得下这900条线么?</p>
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
nba6qw00 发表于 2013-7-13 12:34:00
<p>六类线截面直径一般是7-8MM,横截面积:3.5*3.5*π=38.5平方毫米,总面积38.5*900=34650平方毫米。</p>
<p>桥架截面积:300*200=60000平方毫米,因此桥架截面积&gt;线缆总截面,所以是可以放的下900条线的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
恋小夜 发表于 2013-7-13 13:34:00
好的,非常感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gianttnt 发表于 2013-7-15 11:15:00
有点挤。至少没有多少余量了。将来的扩展性很差。第一,那些线在桥架中不会是理想的那么规矩;第二,2楼的算法是一个理想算法,没有考虑线缆是圆形的截面积,在桥架中,线缆之间会浪费很多空间的。所以,按照经验讲,这么多线,系数取值应该在50%;这么算就有点紧张。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
SXD1024 发表于 2013-7-15 12:49:00
线槽的容积的30%是内敷线缆截面积来计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhanglinlin 发表于 2013-7-15 14:19:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cqcdma2000 发表于 2013-7-19 10:16:00
一般取50%
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zyz8295777 发表于 2013-7-19 10:35:00
<p>明白</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hdnvc 发表于 2013-7-19 14:52:00
可以用,骨架式桥架,然后用固线器固定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xmh407 发表于 2013-7-19 15:07:00
线槽截面利用率按50%计算的话,勉强放下这些线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
橘子味a 发表于 2013-7-22 11:02:00
哥哥,你都不考虑空间间隙哦?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
bhjjxls 发表于 2013-7-25 13:00:00
线在槽内会交错的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城