lizhiqiang0371 发布于: 2013-6-22 16:14 327 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

12V 20A 集中供电电源    电源铝壳的    通电十几分钟后   摄像机无图像  重新上电 图像正常了  再过10几分钟 又没图像了 重新上电又可以了 10个集中供电 有四个是这样的问题  每个上面6个摄像头 怕是散热不好 专门弄个风扇对着他吹也不行 在线求高手指点

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhenglei868 发表于 2013-6-22 16:29:00

无图像有新号码么?有信号的话,测下电压,不够,换30A的··距离在多远?1.0的线缆走个50米是没问题的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lizhiqiang0371 发表于 2013-6-22 16:56:00

没图像 电源指示灯不亮 前端无电压 电源就没工作

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jimlester 发表于 2013-6-22 21:03:00
电源距离摄像头多远啊??? 最好距离都差不多,如果差距大,出现这种现象也正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
fanliangzs 发表于 2013-6-24 12:27:00
典型的供电不足,改30A的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sanjin0719 发表于 2013-6-24 12:36:00
这个要看距离,你摄像机是阵列灯还是LED灯,阵列灯一般要2A每台