千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

室外摄像机可以只装电源防雷器,不装信号防雷器吗?...

[复制链接]
klshoo 发布于: 2014-5-13 13:12 470 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
投标时把二合一防雷的型号写成电源防雷器的型号了,施工时才发现,由于型号变更要重新审价很麻烦,所以项目部的意见是按合同只装电源防雷器,如果技防验收不通过再加一个信号防雷器。可行吗?摄像机都是网络的
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
z.x 发表于 2014-5-13 15:34:16
你的错误不小啊!信号防雷器同电源防雷器在数量上就不同。电源少、信号多。说几个解决方法:
1、找防雷器厂家,让他们把型号的标签换一下,数量大应该没有问题。
2、防雷模块可以不上的。
3、做甲方工作。
4、做技防办工作。
5、向检测单位报检的时候修改技术标或合同的复印件,或副本、施工图。
这个东西不是强制性的。防雷检测也是,你设计没有、甲方不委托、施工单位不报检都不查。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
子时曰 发表于 2014-5-13 21:38:44
楼上说的有道理。可以直接用电源/网络二合一贴电源的型号。如果不上信号防雷,将来有问题用户可能就要跟你扯皮了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
klshoo 发表于 2014-5-14 14:12:00
谢楼上两位
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城