今天测试了下500米75-5的线,效果还不错...

[复制链接]
wzlin 发布于: 2013-5-30 10:04 567 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
500米没打包装的,测试后图像质量稍微有点下降,没有实际步线,只是在一起测试的,自己干最多装过300米的,有人最远装过多少米效果可以的,大家说说
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
一捧黄土 发表于 2013-5-30 10:16:00
我服了 多钱的-5线 布线途中没有强电什么的干扰吗 还是室外网线比较保险 成本差不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wzlin 发表于 2013-5-31 13:20:00
s 75-5的线没有开包装测试的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dayinzi1 发表于 2013-5-31 13:29:00

我最远用过400米的 视频没有问题 据说理论上75-5的线能传输1000米

如果有条件最好还是视频光端机+光纤保险些(考虑到维护问题)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
视鹰电子 发表于 2013-5-31 22:07:00
为了长远考虑  建议还是考虑衰减的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
大蒜陀 发表于 2013-6-1 10:34:00
500米一般无损伤情况下无压力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
btnanren 发表于 2013-6-1 11:03:00
实例1000米内 跟着户外光纤走 做3个接头 视频无影响 2年了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sc光纤熔接 发表于 2013-6-1 12:20:00
上图看看!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hmk6868 发表于 2013-6-1 12:30:00
我们工程除了甲方要求.基本没用过-5的线..一般都是光纤或者网线...主要怕后期麻烦!