关于WLAN覆盖AP使用功分器的讨论。...

[复制链接]
hai486 发布于: 2013-1-20 15:22 1058 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
最近有一个宾馆需要做WLAN覆盖。酒店为4层,L型走道两边客房,走道长度是23米+22米。
目前考虑采用双天线AP+吸顶全向天线的方案,即每层2AP+4天线的架构。
但担心2AP之间有干扰,所以又想到可否每层1AP+功分器+4天线的架构来做,每层楼AP设置1、6、11的不同信道。
不知有没有同行使用过这种架构?效果如何?会不会有什么问题?
欢迎大家探讨。
谢谢!
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hhzhangxi 发表于 2013-1-21 11:12:00

到最后信号衰减没有了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
piaopfl 发表于 2013-5-8 16:09:00
说说你现在咋搞的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qq14946825 发表于 2013-5-30 14:34:00
最长110米,还POE供电AP。一个AP最多带了五个吸顶天线,目前使用良好。但我线用的是超6类,馈管是-12的。室分长了,对线缆和接头做工有要求。