问题:不可呼叫对讲,视频能开启但无图象???
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dzht2013 发表于 2013-7-11 08:12:00
我也想知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
打酱油的 发表于 2013-7-13 09:55:00
【回答华百安】查电源有无12V输出,门口机上是否有12V对讲电源输入。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
leiepwq 发表于 2013-10-8 22:14:12
是什么类型的机器,编码还是直按?编码的机子看编解码器或看分机地址码可对。无图像是白屏还是黑屏,白屏说明供电正常要查信号,黑屏大半是因为没有电源。
楼主要想解决问题最好把问题说清楚,比如机器品牌型号,论坛里兄弟知道的会给你解决。
回复 支持 反对