NEC SL1000参数设置--请教...

[复制链接]
guojie2013 发布于: 2013-1-21 13:54 902 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请问NEC SL1000用数字中继PRI要在哪些参数里面修改?

请高手赐教!!谢谢..

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lovemin 发表于 2013-1-21 14:05:00

你要调什么,看下CRC4是开是关就行了,一般不用调什么。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
guojie2013 发表于 2013-1-22 11:19:00

就是客户那边拉了一条PRI的线过来,我要接进交换机,然后要分机绑定打进打出都是显示各自的外线号码

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wf2620 发表于 2013-8-5 19:04:28
10-03-03=0  取消CRC校验(一般情况下不用)

10-03-17=1  启用PBX本地发送回铃音

20-25-04=1  启用PBX本地拨号音



其他拨入拨出设置同模拟外线



DID:

22-02-01=3  拨入应答方式:Direct Inwarf Dial

22-11-01=XXXX  接收号码(建议被叫DID末4码)

22-11-02=YYYY  目标分机(分机组)号码



21-12-01=XXXXXXXX  基于中继线发送的默认主叫号码

21-13-01=XXXXXXXX  基于分机发送的主叫号码(如果设置21-13-01,则分机主叫优先于外线默认主叫)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
liuqibin2013 发表于 2013-8-8 13:33:48
搂上方法就OK