千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]对于楼层汇聚间的疑问...

[复制链接]
梓轩 发布于: 2013-2-6 15:19 851 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我们现在准备建造一建筑群,总共4栋楼,有地下室我们有核心汇聚间,在每一层都有楼层汇聚间,里面放UPS和交换机,请问我们可以把每层汇聚间的交换机移到地下室核心汇聚间,把UPS放入弱电井内,这样监控起来方便同时节省空间,只是增加一些光纤,这样合理吗?
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chinachenazao 发表于 2013-3-1 16:56:00
有没考虑到双绞线的长度
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ZJZYQ1668 发表于 2013-3-2 11:05:00
假如把线集中,网线是否会超长?机柜的数量放的下吗?施工的难度会增加,施工的成本可能会提高。交换机集中到楼下,我想不通。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lichengxiang101 发表于 2013-3-2 11:12:00
你网线可能会超长!不知道你的光纤为什么还会增加呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
新东阳 发表于 2013-3-3 22:38:00
个人觉得从安全角度不是太合理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
baby白兔 发表于 2013-3-4 09:06:00
楼层是接入层吧!汇聚一般做在机房!接入省不掉的!你的电缆肯定超长!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tomoil 发表于 2013-4-2 15:38:00
如果距离上没有问题的话,可以考虑,但是肯定增加了线缆长度,费用,省了接入层到汇聚层的光或者电。这个需要综合考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城