千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

Honeywell----WEBs定时下线....

[复制链接]
par0 发布于: 2011-1-5 09:20 4699 次浏览 28 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p><font face="Verdana">Honeywell----WEBs运行了一年多\业主来电话说.每天早上10点开始.现场设备胡乱运行.胡乱停机.我告示他们,要检查其它设备干扰.---------------拖了一个多月实在推不下去.到现场也查不山干扰源.下线时间改为每天18时.真没有办法.</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>------------------解决.拆下WEBS600扔掉.(谁要谁检去用).换成xl800代替webs600.&nbsp;&nbsp;&nbsp;系统终于运行正常了.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>告诫同行们.没有经用户使用和检验的新系统.不要管厂家说得如何好.要小心.</p>
回复

使用道具 举报

已有28人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
basengineer 发表于 2011-1-5 09:45:00
Tridium的东西有问题是很正常的~ 胡乱运行胡乱停机-经常发生,Tridium美国工程师来了也没解决。最好的办法就是当废铁一样扔掉,换能用的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tianyadijiao 发表于 2011-1-6 21:40:00
这是什么问题啊?tridium做的很好啊,好多楼控产品都是以它为架构的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
INPOPCOM 发表于 2011-1-17 11:28:00
关注
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
par0 发表于 2011-1-30 10:05:00
现场设备胡乱运行.胡乱停机------------不是一个人发现该系统有问题,是一组现场工程师,约十几个人聚会时都碰到这问题,还是我的办法极端些,扔掉、换掉。因为,我就非常主张将6438当做EXCEL5000系统控制器理的模块用,这样LON总线可以做得短些,通讯就可靠了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gstba 发表于 2011-1-30 12:45:00
<p>我 建议 一个简单的方法。&nbsp; 直接将6438当独立控制器使用。 用LON网卡。直接接组态软件。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>要是做定时 可以做一个时钟小DDC。很简单的一个变量绑定就可以的。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>这个不需要Tridium的JACE控制器。 DDC 数量多的话 。可以使用路由器做LON的分支控制。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>成本核算:&nbsp; 软件 +LON接口驱动。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;网卡&nbsp;1个 路由 2个&nbsp;&nbsp; 价格在30000&nbsp; -50000成本</p>
<p>可带120个 6438;大概2000点</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一个6438 才2000多。&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;控制点 平均130&nbsp; 一个; </p>
<p>HONEYWELL的产品。 国产的价格。 解决方案 </p>
[此贴子已经被作者于2011-1-30 12:47:51编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
liwei080419 发表于 2011-2-1 11:55:00
是吗??没听说过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
roomm 发表于 2011-2-12 09:03:00
<p>Honeywell WEBs谁要研究下优缺点.</p>
<p>我这有Honeywell----WEBs软件和破解</p>
<p>QQ"66281476</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
anami2009 发表于 2011-2-12 09:33:00
顶顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xingl 发表于 2011-2-14 12:26:00
发现同样问题,关注!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
date1998 发表于 2011-2-14 15:57:00
是系统问题还控制器问题呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
myhoneywell 发表于 2011-2-19 09:17:00
&nbsp;垃圾产品,就把6438当模块用吧,合算
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
par0 发表于 2011-2-21 13:11:00
<p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
bije2001 发表于 2011-2-25 08:55:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
alertoner 发表于 2011-2-27 14:35:00
估计是XP的问题,Tridium的JACE控制器什么时候弄个LINUX,系统程序做的小点,应该可以解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
jy00612718 发表于 2011-2-28 10:50:00
围观一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
jarryflydream 发表于 2011-2-28 17:14:00
<p>看看!!!不过调试这些程序相当烦人</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
ruibod 发表于 2011-3-5 21:29:00
不错,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
basengineer 发表于 2011-3-5 22:40:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>gstba</i>在2011-1-30 12:45:00的发言:</b><br/>
<div align="right"><font color="#000066">[此贴子已经被作者于2011-1-30 12:47:51编辑过]</font></div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff" size="3">海湾这种相当低质量的解决方案只适合于系统可用或可不用的场合。控制系统功能和可靠性,根本达不到要求。海湾的这样配置的系统,适合用于对控制要求不高,最好1-2年瘫掉的项目。呵呵。</font></p>
<p><font size="5"></font>&nbsp;</p>
<p><font size="5"></font>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
[此贴子已经被作者于2011-3-5 22:44:04编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
gstba 发表于 2011-3-6 12:22:00
<p><b>以下是引用<i>basengineer</i>在2011-3-5 22:40:00的发言:</b><br/></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff" size="3">海湾这种相当低质量的解决方案只适合于系统可用或可不用的场合。控制系统功能和可靠性,根本达不到要求。海湾的这样配置的系统,适合用于对控制要求不高,最好1-2年瘫掉的项目。呵呵。</font></p>
<p><font color="#0000ff" size="3">好像1-2年瘫痪收维保费的很多的吧 </font></p>
<p><font size="5"></font>&nbsp;</p>
<p><font size="5"></font>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tridium的JACE控制器现在也在开发有海湾新的DDC 和联网温控器驱动吧。赶明我也给你做一个WEBS优化的系统。估计比WEBS还好用吧。本着降低成本,现场控制的理念。直接进入系统稳定性足够。</p>
<p>控制要求高的好像都是工控系统大型PLC DCS控制系统吧。也没见几个精度高的楼宇自控系统。</p>
<p>精度高 好像涉及到传感器 控制器 现场安装等多种因素。1-2年就瘫痪的系统 好像还是三大家多的吧。没有维护 验收就瘫痪的项目好像到处都是吧。万豪酒店对楼宇自控系统验收也是按照标准。海湾的也正常验收过去的。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>好像加了一个Tridium的JACE控制器稳定性 也差不多吧,除非你现场DDC都是IO模块,那稳定性更是差。不过是将大系统变成几个小系统。现场独立的稳定性,这种模式好像很多家都是这样吧。降低投资成本。HONEYWELL的全LON结构。江森以前的全LON结构。西门子的ACX360系列。 TAC的LON系列 DISTECH 同方09系列.QA 迈科&nbsp;&nbsp;&nbsp; 多家LON系统都是这样组合的吧。系统结构都一样的。独立应用6438的VAV控制系统也是这个体系吧。问题在于你能否真正的现场控制。BACNET的控制器MS/IP结构受制于硬件要求不得不转换IP的模式。</p>
<p>&nbsp;</p>
[此贴子已经被作者于2011-3-6 12:32:36编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城