千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

高手帮解决一个问题...

[复制链接]
zwj514 发布于: 2013-1-7 10:07 1030 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>自动门,出入是两个指纹门禁,一个专用电源,一把磁力锁,正常情况下,电源给一个信号到锁,再从锁并接一条线给门,因为门的电源不一样,中间还接了一个继电器.信号给过去,锁开,门开,大多数门是这样,正常.有两个门,是门先开,锁还没解,结果门没打开,就停下来,之后解锁了,门却不动,直到锁又重新锁上,门开始来回动作,反复试开.独立看,哪一方都没有问题,放在一起,就是开门时间与开锁时间的差别造成的.</p>
<p>试图把一个正常的门的电源换过来,还是一样.已经用了一年多,原本是正常的,最近一个月左右是这样.</p>
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gtxyzqf 发表于 2013-1-7 13:42:00
看得有点头晕
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Terry008 发表于 2013-1-10 11:20:00
<p><font size="2" face="微软雅黑">楼主你说的是自动门的开与锁的断电开不同步。</font></p>
<p><font size="2" face="微软雅黑">你是否是设置了延时开门时间?在软件里找出来重新设置一下试一试。</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zwj514 发表于 2013-1-12 09:09:00
&nbsp;是一个信号过去的,不存在门禁开门延时的问题,如果延时就一起延时,而且40几个都没问题,只有2个不行,设置都没动过,门那边说没有延时设置的部分.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cskstdz 发表于 2013-1-12 22:03:00
这个都看晕咯
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
flfltidr 发表于 2013-1-15 09:43:00
帮你顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
kid992035 发表于 2013-1-17 10:42:00
线路问题考虑过没,这个有可能是电流传输的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sustring 发表于 2013-1-26 10:17:00
共下电源试试看吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
thcxlz 发表于 2013-1-27 17:28:00
<p>按理说,“开门开锁”应该是同时给出的,同时执行的,建议这么去测试:那哪个万用表在锁端和开门控制端测试门禁给出的信号,看是否是同时的,如果是的,可能是你门运动的电机磨损了,速度慢了,导致有延时!如果不是同时的,那么得测试下相隔多长时间,可以考虑加一个延时继电器调整</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
逍☆遥 发表于 2013-1-28 11:04:00
最简单的解决办法&nbsp; 增加一个自动门门禁控制器<img src="http://yckj168.com/UploadFiles/200972475641443.jpg"/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
林乐 发表于 2013-1-28 13:08:00
顶一下,不是很明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
XZLE2000 发表于 2013-2-3 22:47:00
接的继电器质量有没有问题呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报