请问下面几种线是不是要隔离开...

[复制链接]
mcm856 发布于: 2014-5-6 10:25 451 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
中心机房出来,使用12芯光纤布到各楼层弱电间

弱电间包括:计算机网络(六类线)、IPTV电视(超五类或六类)、安保监控(超五类)、消防报警、IP公共广播(这个考虑是在弱电间按一台IP网络功放,使用音频线布到各点位还是使用超五类线分别布到各点位)

这些线是可以在同一个线槽里还是需要在不同的线槽里,如果在不同的线槽,需要间隔多远

监控、广播、消防要独立集中供电,


回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Demetre 发表于 2014-5-7 14:55:17
消防有单独的线槽,其它弱电系统通讯线缆可以共槽。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
z.x 发表于 2014-5-7 17:05:38
消防报警需要隔离、IP公共广播建议隔离。设备供电建议隔离。不同的金属桥架间没有距离要求。同桥架不行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chuangsheng 发表于 2014-5-8 11:04:53
新手进来学习的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
itvip 发表于 2014-5-10 10:45:16
三楼答的不错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
刘刚 发表于 2014-5-16 09:15:53
   如果都是跑以太网信号,采用POE方式供电,没必要隔离。
   不放心的话,计算机网络可以采用屏蔽线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
pangtiange 发表于 2014-5-17 21:51:55
消防隔离、IP公共广播隔离。供电肯定要隔离
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yang1455 发表于 2014-6-26 11:23:38
个人觉得消防、广播需隔离,POE供电则不需隔离