千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

4101SN与VISTA120连接设置...

[复制链接]
mxl2046 发布于: 2012-7-10 11:05 990 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 

4101SN是总线继电器模块,没有地址选择,4204模块就要选择,但4204是ECP设备,而4101SN是V-PLEC设备)本身带一个防区,和一个继电器(28V.2A),与120配合使用是接在总线上,继电器只能和自带防区捆绑,首先进入防区编程把防区自学到120主机,(注:当进入到是否为V-PLER防区是,要选YES),再进入继电器编程选择继电器动作状态,一般选2,即常闭状态,再选择继电器触发状态,一般为报警,,再选择启动防区,(即在防区编程中设置的4101SN本身自带的防区号)防区列表等不要编程(当编触发类型,如选择了3,即周边防区,则所有的周边防区的其中一个报警,则继电器自动吸合),停止防区也选择自带防区,当到设备类型时,选择0,即V-PLEC设备,下一步问你捆绑防区号时,也输入自带的防区号(如不是自带防区号,则该防区报警时并不发出4101SN的继电器动作),其余不动,一直到退出编程,这样就可以实现自带防区报警时,触发继电器动作。

   4101SN的动作只能与自带防区捆绑,不能识别防区列表,所以防区列表对4101无效,对4204模块有效,如红外探头为常开的,要并接一10K电阻,如红外探头为常闭的,要串接一10K电阻,要使自带防区有效,需要剪断4101SN模块中的白色线。



进入防区编程,选择对应的防区类型,在防区输入类型的编号时选择06(序号式总线),当键盘显示   011V-PLEX  RELAY

         1=YES     0=NO       是输入1,再自学防区序列号,完成防区编程。


在编程状态下按*直到显示   OUTPUT      PGM

                          1=YES     0=NO   0    输入1进入继电器编程键盘显示:

            ENTER    OUTPUT   #

            00=QUIT           00            输入一个继电器编号,这里我们输入01

              ENTER    OUTPUT   #

              ZN   601       01              按3次*继续这里显示01继电器的开启情况和关闭状态

            01   OUTPUT       ACTION

            STAY   CLOSED         2        这里我们一般选择2(2表示常闭状态)按*继续     01   START   EVENT  

            ALARM            1             这里一般选择1   (1表示报警触发)

按*继续    防区列表不要编输入00跳过 

               01    START:ZONE   #

                                011           011表示4101SN在防区编程的防区号

按3次*结束继电器开启编程,进入关闭编程显示:

01           STOP :ZN  LIST

00                                                 防区列表不用编按*继续

              01   STOP:ZN        TYPE

              DISARMING             22          这里我们选择22(22表示撤防停止继电器动作)

按4次*显示       01   V-PLEX   ZONE  #

11                                输入对应的防区号

按3次*结束继电器编程,退出编程模式

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
pjl9992004 发表于 2013-1-4 17:20:00
本人实地使用,4101可以使用防区列表驱动
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城