千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创] 霍尼韦尔的报警主机 键盘旁路防区技术问题...

[复制链接]
wx51378424 发布于: 2012-11-29 10:50 1253 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

[原创] 霍尼韦尔的报警主机 键盘旁路防区后,,  238C 报警主机

 

 

一旦主机撤防后再布防,则需要旁路的那个防区,又得重新旁路,,。。这样每次都得重复旁路那个防区,,太麻烦了

 

可以这样吗? 旁路以后,只要不恢复防区,就一直处于旁路状态   http://www.ib19.com

 

 

或者怎样关闭指定的 防区  求指令!

[此贴子已经被作者于2012/11/29 10:53:05编辑过]
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wx51378424 发表于 2012-11-30 11:58:00

不会吧  论坛上面一个懂技术的都没有吗啊????

 

都不知道吗?  这论坛上面技术含量这么低吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
nanfangwater 发表于 2012-12-7 09:51:00
这个还真 怎么 莫有 用过 哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ioths 发表于 2012-12-10 09:02:00

不需要这么麻烦吧,我看我老板直接就在系统里点一下撤防和布防就好了,那个防区一开始就设好的呀www.ioths.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
qiuxing950 发表于 2012-12-10 15:30:00

用尾阻短接旁路就可以了,要旁路哪个防区,短接哪个防区。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
pjl9992004 发表于 2013-1-4 14:08:00
指令地址1F-26对应的防区数据位6,就是最后1个设置为1,常开。就是不使用此防区。直到下次要使用改为3.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
工业锅炉2010 发表于 2013-2-4 16:57:00
楼主淡定
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wanghaishu 发表于 2013-2-16 13:56:00
楼主要说明书吗?技术文档说明书,一看就明白的,要的回复我
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
报警老米酒 发表于 2013-5-10 11:37:00

旁路操作一般是偶然性的操作,为了安全性,设定撤防后自动解除。看楼主的操作似乎是个常态行为,可以参考楼上诸位意见改造。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
hyc59451 发表于 2013-5-10 22:00:00

我也遇见过此问题,没有好办法只能将尾阻短路

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城