红外对射总误报怎么办???...

[复制链接]
sszzzyyy 发布于: 2013-2-28 17:42 2346 次浏览 30 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一个小工程:5对100米艾礼富红外2光束对射,用了5个科立信信号无线转发器,型号:51A。主机:科立信 200B,总是误报,对射信号灵敏度调低也不行!光应该对准了,另外对射供电用的是监控开关电源不会有影响吧?望各位大虾多多指教!!!
回复

使用道具 举报

已有30人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wgx530 发表于 2013-3-1 21:45:00

1、产品本身质量问题。产品档次不一样,质量也不一样。选择一款性比较高的红外对射非常有必要,建议大家不要一味的图便宜,往往最后反而得不偿失。当然,并不是高档的产品其品质就一定没有问题,电子产品都会有次品,也会有质量出现问题的时候,但是高档的产品售后服务等都做得比较到位,万一有问题,用户也可以得到相应的服务,产品用起来也放心、安心。
  
  2、产品设计、安装问题。防盗报警系统是一个相对比较复杂,专业知识、技术要求较高的系统。红外对射的安装要求:
  
  1>支柱式安装:要求红外对射安装上去之后必须坚固牢实,没有移位或摇晃,以利于安装和设防、减少误报,否则大风吹过来,造成对光不准的问题,对光技巧下文细说。
  
  2>墙壁式安装:红外对射能够提供水平180°全方位转角,仰俯20°以上转角调整,所以红外对射可以在建筑物外壁或围墙、栅栏上直接安装。
  
  3>红外对射探测器的工程调试:
  
  ①对射安装完成之后,靠着感觉,让投光与受光大概对准,确认接线没错之后,给红外对射通电
  
  ②观看受光器上的指示灯(以艾礼富红外对射两光束的为例),如果红灯(即alarm灯)灭掉,同时绿灯(level灯)亮起如图所示:


 
  然后把万用表接到红外对射右上角两个小洞里测量电压,如图所示
 

 

  如果则量得出来电压达到1.4v以上,则可以将红外对射的外壳盖上,结束调试。否则需要进入第③步;
  
  ③调整水平角度,同时注意万用表的电压读数,通过左右调整,达到最高值的时候停上,然后调整垂直角度,通过上下调整,取其最高值。不管是调水平角度或垂直角度,都要注意不要挡住光线。如果通过这样子的调整还无法达到1.4v以上,则进入第④步
  
  ④需要另一个人去投光器端作跟第三步同样的操作,受光器端的人盯着万用表,如果电压达标则喊投光器端的停止(如果距离远测需要配对讲机之类的)
  
  ⑤总结:以上调节红外对射的方法,比说明书上所说的瞄准镜之类的方法都要快,而且精准。
  
  3、现场环境因素。突出的原因是:对射的发射端与接收端之间的环境发生了变化。
  
  夏日到来,树枝、紫藤枝繁叶茂,而红外对射的工作原理就是:发射端的红外线被遮挡,造成接收端没有接收到红外线,则接收端继电器马上动作。建议与物业沟通,修剪树枝或紫藤。以前也有客户遇到,因为公司搞庆典,围墙的飘飘红旗引起的红外对射的误报案例。
  
  希望朋友们再解决误报时候,一定要把实地环境因素变化考虑在内。 
 

点评

抄我的原创注明一下出处好不好?,还有你所说的如图所示,也没看到图片,麻烦你抄就抄下那个图片过来  发表于 2013-8-20 15:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tygjal 发表于 2013-3-12 11:56:00
别用对射了呗 而且 2光束 太少  下雨天对于对射来说误报 都算正常    其他的都是一般 常见施工错误  电压不稳 头没对准 环境问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
淡蓝的忧郁 发表于 2013-3-13 09:56:00

你这不坑么,要用无线来传对射,不误报才怪。

点评

绝对的坑,老杨说的有道理。有这样子的笨蛋,拿红外对射改成无线的,还要叫误报。典型的没事找事型。  发表于 2013-8-20 15:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhangbo7273523 发表于 2013-3-13 14:12:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
赵三多 发表于 2013-3-13 15:26:00
 先要查清楚误报的原因,才好对症下药。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
昆山利达欣 发表于 2013-3-13 19:54:00
2楼的说明很详细,对本人很有帮助,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
bahao 发表于 2013-3-14 13:38:00
无线转发的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
liu89918208 发表于 2013-3-18 21:59:00

无线不稳定 尤其在厂区 干扰源大的地方

 

 

排除外界因数 可以在同条件下换光束更多的 (四光束) 试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
臻迈安防 发表于 2013-3-28 13:39:00
光束少了 无限探头是多少是12V供电的? 建议换成220V供电的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
liyun2013 发表于 2013-3-28 16:16:00

有收获!继续学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
心跳加速 发表于 2013-3-29 11:41:00

1、无线转发器的问题。

2、对射本身问题。(包括产品质量及选型,建议选择三光束可是四光束对射,一般南方地区用二光束对射较多)

3、线路问题。

4、电源问题。

5、主机问题。

 

一步一步排查,希望早日解决问题。

 

建议换对射时找我吧,推销一下,呵呵

 

联系QQ:2355366215

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
hl910 发表于 2013-5-11 10:22:00
我发现 有的时候有强光照射的时候也容易误报
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
jd1263 发表于 2013-5-11 22:54:00
红外对射尽量用有线和好的品牌,安装调试也很重要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
jd1263 发表于 2013-5-11 22:55:00
另外:红外对射本身受环境影响误报相对要高一点,如果预算够可以选择电子围栏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
huanmengya 发表于 2013-5-14 20:59:00
2楼的说明很详细!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
郁闷的烟 发表于 2013-6-29 14:39:00
赚积分来了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
zhanglinlin 发表于 2013-7-2 10:25:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
郑利斌 发表于 2013-7-2 21:00:00
赞同四楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
时间流水 发表于 2013-7-3 23:10:00
学习啦,不错的方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城